高层剪力墙墙身顶部局部有凹处,怎么处理?有图集有此大样吗?
洛听雨
洛听雨 Lv.12
2013年11月06日 11:59:52
只看楼主

本帖最后由 洛听雨 于 2013-11-6 12:07 编辑 高层剪力墙墙身顶部局部有凹处,怎么处理?有图集有此大样吗?很多高层建筑,特别是顶层因为特殊原因,墙身无法升起,顶部又无连梁封口,剪力墙顶部只能收成凹形状。如图:很多人没注意这一块的问题,只是表示某段墙顶标高,认为施工方会知道怎么降顶部。严格的话其实洞口边缘需要增加端部暗柱,如图:但若下面接17层,本来就是普通墙身就行 ,这么一点凹,

本帖最后由 洛听雨 于 2013-11-6 12:07 编辑

高层剪力墙墙身顶部局部有凹处,怎么处理?有图集有此大样吗?
很多高层建筑,特别是顶层因为特殊原因,墙身无法升起,顶部又无连梁封口,
剪力墙顶部只能收成凹形状。
如图:
1.jpg
很多人没注意这一块的问题,只是表示某段墙顶标高,
认为施工方会知道怎么降顶部。
严格的话其实洞口边缘需要增加端部暗柱,如图:
2.jpg

但若下面接17层,本来就是普通墙身就行 ,这么一点凹,
暗柱直接这样下去,很费。如果整个剪力墙只是屋顶这样凹,那么下面17层都要做暗柱吗?
在洞口底部增加一根墙身暗梁,暗柱立于暗梁之上,如图:
3.jpg


因为没找到这方面的图集,所以现在能找到的依据是11G101-1图集,如下图:
4.jpg
那么,无顶的“凹洞”是否可以参照此大样,洞两侧设置边缘构件,洞下口设置暗梁来处理呢?

5.jpg
其中两侧边缘构架需设置,依据为:
6.jpg
————————————————————————
因为经验有限,想问问大家这个问题平时是怎么处理的?
11G101-1图集中上图是“洞宽与洞口均大于800”的补强做法,
那么,实际项目中若洞宽或洞高小于800呢?设计应当怎么处理?是否还有必要按此处理?

目前有几本剪力墙图集对这方面墙身顶部凹处的处理方法还没找到相关国标图集大样。
希望大家讨论一下,或者推荐一下图集方面的资料。









1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg

免费打赏
土木结构
2013年11月06日 12:05:36
2楼
难道不可避免吗
回复
洛听雨
2013年11月06日 12:09:14
3楼
土木结构 发表于 2013-11-6 12:05 难道不可避免吗假设无法避免的前提下,形成这种情况,怎么处理?
回复
奔跑freedom
2013年12月06日 09:11:31
4楼

高层剪力墙墙身顶部局部有凹处,怎么处理?有图集有此大样吗?
回复
jipeipei123
2014年08月12日 09:04:44
5楼
没看到相关图集
回复
jipeipei123
2014年08月14日 13:03:33
6楼
谢谢分享。了
回复
zhangyongqing1979
2014年09月28日 18:34:59
7楼
高差不大就不加暗柱,直接墙的配筋
高差大设置柱(类似扶壁柱),纵筋锚入下层墙内,墙配筋按悬臂计算风荷载