厂房宽114米,做2个屋脊,6*24米跨,6米的柱距,屋面单瓦+保温棉,墙面封板。1、气楼做多宽?(有图最好)2、我在别的施工图钢结构设计说明屋面恒载上有句话:钢构件受荷面积大于60m2,恒载应取0.3KN/m2。 可是我查遍了规范也没找到,只有活载才是这样的。3、中柱上为承压式钢梁,柱顶是否为铰接?我理解的铰接,柱顶高强螺栓在钢柱内;钢接是柱顶合缝板超出翼缘多加4个高强螺栓。
厂房宽114米,做2个屋脊,6*24米跨,6米的柱距,屋面单瓦+保温棉,墙面封板。
1、气楼做多宽?(有图最好)
2、我在别的施工图钢结构设计说明屋面恒载上有句话:钢构件受荷面积大于60m2,恒载应取0.3KN/m2。
可是我查遍了规范也没找到,只有活载才是这样的。
3、中柱上为承压式钢梁,柱顶是否为铰接?我理解的铰接,柱顶高强螺栓在钢柱内;钢接是柱顶合缝板超出翼缘多加4个高强螺栓。
2楼
有木有人啊?
回复
3楼
气楼宽度可以自己设计
活载按照规范要求取值
中柱可以铰接也可以刚接,看你设计思路。
回复
4楼
0.3 规范上是有的 但是你还要考虑积灰荷载 这样屋面就有多种活载 你就不能取0.3了
回复
5楼
一看跨度114米??有点吓人,原来是6*24的,,不是很大的呀,,
回复
6楼
24米跨度,常规的门钢厂房啊
回复
7楼
路过学习下
回复
8楼
24m跨,用钢梁是刚接,用屋架是铰接。
回复
9楼
活荷载最好保守一点。要不然下雪挠度会积雪这样容易造成漏雨
回复
10楼
不错啊,挺好的方案,60㎡那个在门钢规范上,说的事活荷载,恒荷载是不能折减的,这句话适用于所有结构体系。
回复
12楼
路过学习下:P
回复