厂房跨度114米的问题
倒了倒了
2013年11月06日 12:59:28
只看楼主

厂房宽114米,做2个屋脊,6*24米跨,6米的柱距,屋面单瓦+保温棉,墙面封板。1、气楼做多宽?(有图最好)2、我在别的施工图钢结构设计说明屋面恒载上有句话:钢构件受荷面积大于60m2,恒载应取0.3KN/m2。 可是我查遍了规范也没找到,只有活载才是这样的。3、中柱上为承压式钢梁,柱顶是否为铰接?我理解的铰接,柱顶高强螺栓在钢柱内;钢接是柱顶合缝板超出翼缘多加4个高强螺栓。

厂房宽114米,做2个屋脊,6*24米跨,6米的柱距,屋面单瓦+保温棉,墙面封板。
1、气楼做多宽?(有图最好)
2、我在别的施工图钢结构设计说明屋面恒载上有句话:钢构件受荷面积大于60m2,恒载应取0.3KN/m2。
可是我查遍了规范也没找到,只有活载才是这样的。
3、中柱上为承压式钢梁,柱顶是否为铰接?我理解的铰接,柱顶高强螺栓在钢柱内;钢接是柱顶合缝板超出翼缘多加4个高强螺栓。
免费打赏
weiyf1951
2015年11月09日 09:07:31
13楼
24米跨度,常规的门钢厂房啊!
回复

相关推荐