关于地下车库顶板厚度的选取(250、180、计算控制?)
森林木
森林木 Lv.12
2013年11月06日 14:43:10
只看楼主

前不久洛阳九州同仁发起过一个关于地下室顶板方案比较的讨论帖,在进行经济型分析前应先确定下顶板厚度的选择和消防荷载的取值,当这两项的选取原则不同时,自然各个院的方案选取也不相同了。一、关于顶板厚度的选择:目前我们设计的大多数大底盘地下车库顶板都是种植屋面,所以本人认为顶板厚度不能少于250mm.下面是我的规范依据和个人看法。有的设计院在井字梁或者十字梁的楼盖方案时,楼板厚度往往小于250,大家说说你们院都取多厚??

根据《地下工程防水技术规范》2008
4.1.7条 防水混凝土结构,应符合下列规定:
1 结构厚度不应小于250mm;
2 裂缝宽度不得大于0.2mm,并不得贯通;
3 钢筋保护层厚度应根据结构的耐久性和工程环境选用,迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm。
防水混凝土能防水,除了混凝土致密、孔隙率小、开放性孔隙少以外,还需要一定的厚度,这样就使地下水从混凝土中渗透的距离增大,也就是阻水截面加大,当混凝土内部的阻力大于外部水压力时,地下水就只能渗透到混凝土中一定距离而停下来,因此防水混凝土结构必须有一定厚度才能抵抗地下水的渗透。考虑到现场施工的不利因素及钢筋混凝土中钢筋的引水作用,把防水混凝土的最小厚度定为250mm。
4.8.1 地下工程种植顶板的防水等级应为一级。
4.8.3 地下工程种植顶板结构应符合下列规定:
1 种植顶板应为现浇防水混凝土,结构找坡,坡度宜为1%一2%;
2 种植顶板厚度不应小于250mm,最大裂缝宽度不应大于0.2mm,并不得贯通;
地下工程顶板种植通常作为景观设计而成为公众活动场所,一旦渗漏维修,会在较大范围内影响正常使用。特别是顶板种植规模较大,土层厚,维修困难,因此,规定其防水等级为一级(主要是顶板防水)。
根据《种植屋面工程技术规程》20075.4.2 地下建筑顶板现浇钢筋混凝土结构层宜采用防水混凝土,其厚度不应小于250mm,可作为一道防水设防。

免费打赏
阿猫24
2015年10月08日 11:29:09
72楼
很好的资料
回复
我爱钱
2015年12月23日 23:03:39
73楼
这个250mm就得结构专业来坚守了,建筑大多不会管的
回复
qq_1442413694980
2016年01月31日 18:59:18
74楼
xiebin_19871027 发表于 2013-11-7 16:25 我们院都是按180mm来做的,没有按250mm,觉得做这么厚好浪费的。车库250 ,楼主说的180 应该是 主楼0.000处吧
回复
perfecter100
2016年03月17日 09:44:35
75楼
顶板厚度应该按高规要求取即可,至于防水规范的取值不小于250mm只是针对地下室底板和侧墙长期与地下水接触的构件而言;
回复
大胆1024
2016年03月17日 22:00:17
76楼
学习一下,谢谢楼主分享!
回复
土木结构
2016年03月19日 22:45:49
77楼
防水要求啊
回复
疯子的天堂
2016年03月25日 09:20:48
78楼
谢谢楼主分享
回复
jst20100705
2016年03月30日 15:08:16
79楼
谢谢楼主分享
回复
savetotem
2016年05月25日 22:45:32
80楼
QQ截图20160525224302.png
这个应该就是选择低于250mm板厚的相关依据。


回复
savetotem
2016年05月25日 22:59:47
81楼
本帖最后由 savetotem 于 2016-5-25 23:02 编辑 savetotem 发表于 2016-5-25 22:45 这个应该就是选择低于250mm板厚的相关依据。55422785542277