项目位于北京通州区,建于上世纪80年代,五层砖混结构。结构说明中给出了抗震鉴定结果:1.该楼结构危险性鉴定现状鉴定等级评定为A级;2.该楼部分抗震措施和部分墙体抗震承载力不满足北京地区B类建筑(后续使用年限40年)八度抗震设防要求,建议进行加固处理;3.抗震强(应该是墙吧~)最大间距9.9m,不符合要求;4.房屋高度15.8m,不符合要求;5.建筑层数5层,不符合要求;6.预制楼板、装配式屋、楼盖体系,不符合要求;7.构造柱箍筋间距250,不符合要求;8承重墙外墙尽端至门窗洞口边最小距离1.2m,不符合要求;9.未见由于结构受力引起的开裂、变形等受损现象;10.未见上部承重结构出现不均匀沉降现象。


项目位于北京通州区,建于上世纪80年代,五层砖混结构。结构说明中给出了抗震鉴定结果:1.该楼结构危险性鉴定现状鉴定等级评定为A级;2.该楼部分抗震措施和部分墙体抗震承载力不满足北京地区B类建筑(后续使用年限40年)八度抗震设防要求,建议进行加固处理;3.抗震强(应该是墙吧~)最大间距9.9m,不符合要求;4.房屋高度15.8m,不符合要求;5.建筑层数5层,不符合要求;6.预制楼板、装配式屋、楼盖体系,不符合要求;7.构造柱箍筋间距250,不符合要求;8承重墙外墙尽端至门窗洞口边最小距离1.2m,不符合要求;9.未见由于结构受力引起的开裂、变形等受损现象;10.未见上部承重结构出现不均匀沉降现象。
好吧,来说说图纸。首先说抗震加固方案,墙面加固方案为局部墙体(图纸混淆,不能辨别哪些墙加固,哪些墙不加固,同一张图中的说明与图纸表示内容矛盾)增设钢筋网水泥砂浆面层加固。面层厚度40mm,配筋双向Ф4点焊钢筋网(对于配筋,去翻翻规范吧),砂浆强度等级未做任何说明。新增面层与原墙体之间设置Ф6@900拉结筋,其余未做任何穿墙穿板加强钢筋(至于钢筋网面层上下楼层之间的处理方法更无从说起了吧)。新增面层仅外墙室外部分做了500mm深的“倒梯形”基础,其余新增面层均做至室内地面完事(去翻翻规范吧,看看加固规范、抗震设计规范、校舍加固图集对于基础做法的要求)。每层新增N多构造柱,做法是纵横墙体相交处凿出“墙厚x200”的通缝,然后内置构造柱(好吧,就算你有想象力,不考虑施工难度和对原结构的破坏,我们承认此方案),详图中仅画出新增构造柱的配筋剖面图,对于新增纵筋和各层圈梁的锚固、基础的做法不做任何说明,你玩呢吧!
大哥,不论你的设计方案是怎么通过审图和各种审查,但是你这个方案真的是8度区的砖混结构抗震加固方案吗?真的能达到后续设计使用年限40年?你是不是在赌北京不会发生地震啊?拿学生的命去赌?不会,可以学习,别这么玩~高度超限,层数超限,预制楼板、装配式屋、楼盖体系,这些都不足以让你绷紧你的神经来做设计?是的,建筑现状是好好的摆在那里的,感觉很安全,是吧?老实说吧,真来个六点几级的地震,绝对哗哗倒,比你这货加固前倒的还快。你做了这设计回家怎么睡的着觉呢??
不提再详细的信息了,相信设计本人看到此贴应该能记得这是你的杰作,欢迎来此讨论!


免费打赏
飞土够钢
2013年11月06日 20:12:47
12楼
说实在话,加固这个东西,不光设计没弄太明白,施工单位也是在敷衍。真真的
回复
无间道
2013年11月07日 06:50:13
13楼
不同的人会有不同的道德观,可以理解。
回复
圆舞华尔兹
2013年11月07日 07:11:10
14楼
好多字没仔细看,不过只要不违反规范,就也说不出什么了吧?
至于是不是满足该地震区的抗震条件,这个方案如果符合规范相关的条文,就应该可以了吧?
回复
鲁烟半岛epc
2013年11月07日 08:45:56
15楼
这个,我说两点吧。第一,加固在我们国家本就是远未成熟,加固单个构件行,整体加固技术本身就不成熟。第二,设计市场内很多图纸前后矛盾、专业矛盾等问题,原因就是设计人员不能尽职尽责,水平不够高。这也是我追求理想的动力。
楼主息怒,为破图纸别气坏了身体。
回复
ygdx0525
2013年11月07日 08:58:52
16楼
有些加固确实有些不靠谱!
回复
追风看日落
2013年11月07日 09:00:22
17楼

我拭目以待,现实中违规的多了,迟早会还的
回复
antkingg
2013年11月07日 09:29:50
18楼
这种图要是图审过关,不可能是北京审图办看的
回复
年华似水流
2013年11月07日 09:38:33
19楼
加固方案几种形式:1.改变结构体系,有砖混结构改为内框架、框架、框剪、存剪等2.在原有体系上增加截面。粘钢,碳纤维加固等等3.局部失稳构件的局部加固
其实好多专业的加固公司水平也就那样,是先有施工后有的设计,能好到哪里呢,再一个其实LZ没去预算过吧,单纯的加固梁板柱(基础不动)造价远大于推到重新建立的成本(针对多层)。所以钱上面有的时候也是硬伤害。
回复
年华似水流
2013年11月07日 09:39:00
20楼
2013年11月07日 09:39:24
21楼
