对于某些设计院的设计方案,出于愤怒,不得不说
tiantian1638
2013年11月06日 14:51:44
只看楼主

项目位于北京通州区,建于上世纪80年代,五层砖混结构。结构说明中给出了抗震鉴定结果:1.该楼结构危险性鉴定现状鉴定等级评定为A级;2.该楼部分抗震措施和部分墙体抗震承载力不满足北京地区B类建筑(后续使用年限40年)八度抗震设防要求,建议进行加固处理;3.抗震强(应该是墙吧~)最大间距9.9m,不符合要求;4.房屋高度15.8m,不符合要求;5.建筑层数5层,不符合要求;6.预制楼板、装配式屋、楼盖体系,不符合要求;7.构造柱箍筋间距250,不符合要求;8承重墙外墙尽端至门窗洞口边最小距离1.2m,不符合要求;9.未见由于结构受力引起的开裂、变形等受损现象;10.未见上部承重结构出现不均匀沉降现象。


项目位于北京通州区,建于上世纪80年代,五层砖混结构。结构说明中给出了抗震鉴定结果:1.该楼结构危险性鉴定现状鉴定等级评定为A级;2.该楼部分抗震措施和部分墙体抗震承载力不满足北京地区B类建筑(后续使用年限40年)八度抗震设防要求,建议进行加固处理;3.抗震强(应该是墙吧~)最大间距9.9m,不符合要求;4.房屋高度15.8m,不符合要求;5.建筑层数5层,不符合要求;6.预制楼板、装配式屋、楼盖体系,不符合要求;7.构造柱箍筋间距250,不符合要求;8承重墙外墙尽端至门窗洞口边最小距离1.2m,不符合要求;9.未见由于结构受力引起的开裂、变形等受损现象;10.未见上部承重结构出现不均匀沉降现象。
好吧,来说说图纸。首先说抗震加固方案,墙面加固方案为局部墙体(图纸混淆,不能辨别哪些墙加固,哪些墙不加固,同一张图中的说明与图纸表示内容矛盾)增设钢筋网水泥砂浆面层加固。面层厚度40mm,配筋双向Ф4点焊钢筋网(对于配筋,去翻翻规范吧),砂浆强度等级未做任何说明。新增面层与原墙体之间设置Ф6@900拉结筋,其余未做任何穿墙穿板加强钢筋(至于钢筋网面层上下楼层之间的处理方法更无从说起了吧)。新增面层仅外墙室外部分做了500mm深的“倒梯形”基础,其余新增面层均做至室内地面完事(去翻翻规范吧,看看加固规范、抗震设计规范、校舍加固图集对于基础做法的要求)。每层新增N多构造柱,做法是纵横墙体相交处凿出“墙厚x200”的通缝,然后内置构造柱(好吧,就算你有想象力,不考虑施工难度和对原结构的破坏,我们承认此方案),详图中仅画出新增构造柱的配筋剖面图,对于新增纵筋和各层圈梁的锚固、基础的做法不做任何说明,你玩呢吧!
大哥,不论你的设计方案是怎么通过审图和各种审查,但是你这个方案真的是8度区的砖混结构抗震加固方案吗?真的能达到后续设计使用年限40年?你是不是在赌北京不会发生地震啊?拿学生的命去赌?不会,可以学习,别这么玩~高度超限,层数超限,预制楼板、装配式屋、楼盖体系,这些都不足以让你绷紧你的神经来做设计?是的,建筑现状是好好的摆在那里的,感觉很安全,是吧?老实说吧,真来个六点几级的地震,绝对哗哗倒,比你这货加固前倒的还快。你做了这设计回家怎么睡的着觉呢??
不提再详细的信息了,相信设计本人看到此贴应该能记得这是你的杰作,欢迎来此讨论!


免费打赏
songhuiaaaa
2013年11月07日 11:20:56
32楼
1.Ф4点焊钢筋网已经落伍了,不能使用了;
2.Ф6@900拉结筋,间距也超限了;
3.此种新增构造柱的方法绝对是破坏性加固,无法达到效果;
4.预制板应确认搁置长度后,确定是否需要加固。
楼主的这些质疑挺到位的,呵呵,高手,业界良心!
回复
songhuiaaaa
2013年11月07日 11:22:14
33楼
一介书生第二 发表于 2013-11-6 16:23 楼主不要激动,设计总归要有人去做,好与不好自有评说。或许设计者确定今后40年北京不会出现地震吧,可真有 …设计要做,但是不能胡乱做。明明有加固规范在那里,偏偏不按照规范来做,这种设计不要也罢!
回复
songhuiaaaa
2013年11月07日 11:25:02
34楼
civiltongji 发表于 2013-11-6 18:56 哎,现在做检测的就是瞎搞,我的一个项目,检测加固连gb50023建筑抗震鉴定标准都没提,没有说明是A类,B类有可能不是抗震鉴定,只是安全性或者适用性评估。这是有区别的。如果是抗震鉴定,必须应用50023;如果是安全性评估的话,就不一定引用50023了,会用到民用建筑可靠性鉴定标准。
回复
songhuiaaaa
2013年11月07日 11:25:54
35楼
wylteddy 发表于 2013-11-7 07:11 好多字没仔细看,不过只要不违反规范,就也说不出什么了吧?至于是不是满足该地震区的抗震条件,这个方案 …楼主说的这个情况,已经有多条违反规范了
回复
songhuiaaaa
2013年11月07日 11:26:24
36楼
wylteddy 发表于 2013-11-7 07:11 好多字没仔细看,不过只要不违反规范,就也说不出什么了吧?至于是不是满足该地震区的抗震条件,这个方案 …楼主说的这个情况,已经有多条违反规范了
回复
农民工
2013年11月07日 11:27:29
37楼
加固这东西本身不成熟,但图纸混乱就不应该了。
回复
夜雨骤下
2013年11月07日 11:38:46
38楼
有可能是加固公司做的,现在加固公司一大堆,设计院挂个章之类很普遍。。。
回复
peng86660446
2013年11月07日 11:58:03
39楼
我拭目以待,现实中违规的多了,迟早会还的
回复
cdmgjifhger
2013年11月07日 12:27:21
40楼
谢谢楼主的资料,学习聊。
回复
天地不言
2013年11月07日 12:41:03
41楼
mabaosen 发表于 2013-11-6 17:11 设计人员、包括各院总工,技术水平和敬业精神都不相同,所以什么样的而设计都有审图水平都层次不齐,何况设计。坚定加固就算做的不好,也能给甲方心理上些许安慰。要想设计水平高,要经过很多历练,规范的掌握是最基本的。现在很多新人在没有专业指点的情况下,自己摸索出图的也大有人在。我们只有面对现实,从我做起,一步一个脚印。
回复