对于某些设计院的设计方案,出于愤怒,不得不说
tiantian1638
2013年11月06日 14:51:44
只看楼主

项目位于北京通州区,建于上世纪80年代,五层砖混结构。结构说明中给出了抗震鉴定结果:1.该楼结构危险性鉴定现状鉴定等级评定为A级;2.该楼部分抗震措施和部分墙体抗震承载力不满足北京地区B类建筑(后续使用年限40年)八度抗震设防要求,建议进行加固处理;3.抗震强(应该是墙吧~)最大间距9.9m,不符合要求;4.房屋高度15.8m,不符合要求;5.建筑层数5层,不符合要求;6.预制楼板、装配式屋、楼盖体系,不符合要求;7.构造柱箍筋间距250,不符合要求;8承重墙外墙尽端至门窗洞口边最小距离1.2m,不符合要求;9.未见由于结构受力引起的开裂、变形等受损现象;10.未见上部承重结构出现不均匀沉降现象。


项目位于北京通州区,建于上世纪80年代,五层砖混结构。结构说明中给出了抗震鉴定结果:1.该楼结构危险性鉴定现状鉴定等级评定为A级;2.该楼部分抗震措施和部分墙体抗震承载力不满足北京地区B类建筑(后续使用年限40年)八度抗震设防要求,建议进行加固处理;3.抗震强(应该是墙吧~)最大间距9.9m,不符合要求;4.房屋高度15.8m,不符合要求;5.建筑层数5层,不符合要求;6.预制楼板、装配式屋、楼盖体系,不符合要求;7.构造柱箍筋间距250,不符合要求;8承重墙外墙尽端至门窗洞口边最小距离1.2m,不符合要求;9.未见由于结构受力引起的开裂、变形等受损现象;10.未见上部承重结构出现不均匀沉降现象。
好吧,来说说图纸。首先说抗震加固方案,墙面加固方案为局部墙体(图纸混淆,不能辨别哪些墙加固,哪些墙不加固,同一张图中的说明与图纸表示内容矛盾)增设钢筋网水泥砂浆面层加固。面层厚度40mm,配筋双向Ф4点焊钢筋网(对于配筋,去翻翻规范吧),砂浆强度等级未做任何说明。新增面层与原墙体之间设置Ф6@900拉结筋,其余未做任何穿墙穿板加强钢筋(至于钢筋网面层上下楼层之间的处理方法更无从说起了吧)。新增面层仅外墙室外部分做了500mm深的“倒梯形”基础,其余新增面层均做至室内地面完事(去翻翻规范吧,看看加固规范、抗震设计规范、校舍加固图集对于基础做法的要求)。每层新增N多构造柱,做法是纵横墙体相交处凿出“墙厚x200”的通缝,然后内置构造柱(好吧,就算你有想象力,不考虑施工难度和对原结构的破坏,我们承认此方案),详图中仅画出新增构造柱的配筋剖面图,对于新增纵筋和各层圈梁的锚固、基础的做法不做任何说明,你玩呢吧!
大哥,不论你的设计方案是怎么通过审图和各种审查,但是你这个方案真的是8度区的砖混结构抗震加固方案吗?真的能达到后续设计使用年限40年?你是不是在赌北京不会发生地震啊?拿学生的命去赌?不会,可以学习,别这么玩~高度超限,层数超限,预制楼板、装配式屋、楼盖体系,这些都不足以让你绷紧你的神经来做设计?是的,建筑现状是好好的摆在那里的,感觉很安全,是吧?老实说吧,真来个六点几级的地震,绝对哗哗倒,比你这货加固前倒的还快。你做了这设计回家怎么睡的着觉呢??
不提再详细的信息了,相信设计本人看到此贴应该能记得这是你的杰作,欢迎来此讨论!


免费打赏
kangyingxian
2013年11月08日 08:59:40
62楼
现在设计的要求是不震不倒,一震就倒,反正是自然灾害,不可抗力,你懂的!!!
回复
土木论坛123456
2013年11月08日 09:01:14
63楼
现实就是这样,现在搞设计的要求太低,想当然的太多
回复
山东小徐
2013年11月08日 09:09:38
64楼
瞎搞。。现状啊
回复
栋陆1
2013年11月08日 09:10:25
65楼
现在有的设计人员总是以为自己水平很高,很理解楼主!
回复
yanyao1981
2013年11月08日 09:15:08
66楼
楼主厉害的话就自己设计啊,说别人谁不会啊。楼主自己出个更合理的方案我想设计院也不至于拒绝
回复
hbl33
2013年11月08日 09:25:20
67楼
kangyingxian 发表于 2013-11-8 08:59 现在设计的要求是不震不倒,一震就倒,反正是自然灾害,不可抗力,你懂的!!!从规范到现实都不是这样的吧?
回复
kangyingxian
2013年11月08日 09:42:38
69楼
hbl33 发表于 2013-11-8 09:25 从规范到现实都不是这样的吧?规范当然是 “小震不坏中阵可修大震不倒”,可实际只要是不违反强条,审图中心都让过,有图审都不错了,二三线城市很多黑设计,你以为私人别墅都是大院做的?还不是黑设计,只要美观大气,结构那些都是乱来的,超筋是正常的。做设计事实上就一句话: 业界良心!! 对自己设计的房子负责,对人家的生命尊重!!
回复
大哈哈
2013年11月08日 09:59:14
70楼
加固老感觉不太可行
回复
civiltongji
2013年11月08日 12:03:05
71楼
songhuiaaaa 发表于 2013-11-7 11:25 有可能不是抗震鉴定,只是安全性或者适用性评估。这是有区别的。如果是抗震鉴定,必须应用50023;如果是安 …出的是抗震鉴定报告,抗震鉴定报告里面居然不提gb50023,而且也不说明A,B级,就是个忽悠,这种报告也能通过
回复
gh174
2013年11月08日 12:17:54
72楼
a632841364 发表于 2013-11-7 10:55 设计人员、包括各院总工,技术水平和敬业精神都不相同,所以什么样的而设计都加固这行业,质量参差不齐,
回复