请教是否设加压泵和地下水池
tinger0916
tinger0916 Lv.2
2007年09月19日 21:33:52
只看楼主

我现在设计一项目,消防系统仅设消火栓,屋面标高14米,我按照书上公式Hxh=Hq+hd+Hk计算出消火栓中所需压力为17.08米水柱,室政给水压力为25米水柱,所以我仅在屋顶设一个9立方米的水箱(室内消防水量为10L/S).因本人初次设计,画好体图后拿给本院两位前辈检查一下,结果出现分歧意见:一位说只做屋顶水箱,另一位说屋顶水箱一定要做,而且还要做加压泵和地下水池.搞得我现在不知道该怎么做好.在这里请教各位了,说说你们意见.谢谢!急!急!急!

我现在设计一项目,消防系统仅设消火栓,屋面标高14米,我按照书上公式Hxh=Hq+hd+Hk计算出消火栓中所需压力为17.08米水柱,室政给水压力为25米水柱,所以我仅在屋顶设一个9立方米的水箱(室内消防水量为10L/S).因本人初次设计,画好体图后拿给本院两位前辈检查一下,结果出现分歧意见:一位说只做屋顶水箱,另一位说屋顶水箱一定要做,而且还要做加压泵和地下水池.搞得我现在不知道该怎么做好.在这里请教各位了,说说你们意见.谢谢!急!急!急!
再请教一下,我按上面公式算压力应该没错吧?
谢谢
免费打赏
youwei_hi
2007年09月21日 14:32:09
12楼
暂不考虑管路上的损失
10米水柱需14米扬程,水喉与市政管高差1.1+7+1=9.1米,这就23.1米,
再加上管路损失,算算就出来了.
回复
wuyou429
2007年09月21日 22:41:07
13楼
水箱水池都要做,因为,市政水压非消防时25m,消防时,一般只能满足10m水头
回复
kingjjq
2007年09月22日 21:08:13
14楼
!!
回复
ljlzlzlljl
2007年09月22日 21:20:42
15楼
学习了!
回复
pass40ji
2007年09月22日 21:32:41
16楼
我们这边不作水池啊 市政压力不够就 用泵 水量要求只设个高位水箱行了 消防水池不考虑
回复
ybhvac
2007年09月23日 09:18:50
17楼


同意,如果不是像商场等人比较多火灾危险性比较大的多层建筑主要是考外救,没必要设水泵。
回复
zhouguoqing
2007年09月23日 17:11:28
18楼
听说现在的规范是水箱水池都要做的呢,而且听说厂房还要求设置喷淋系统,总之设计上是能设计的就设计,施工上能省的就省.
回复
goutong-niwota
2007年09月23日 21:13:49
19楼
水箱和水泵肯定应该设,室外消防水池看你的小区内是不是有环状管网供水,如果是一个枝状的话就应该设水池
回复
goutong-niwota
2007年09月23日 21:15:11
20楼
不过有个问题好象你的楼是十七米的高度的话也就是属于普通单元式住宅应该不用设消防,难道是商业建筑吗.
回复
youwei_hi
2007年09月24日 10:54:32
21楼

高位水箱只是提供10分钟火灾前期消防用水,不可以作为转输水箱,想想规范要求水箱为什么设置流量不大于5L/s就明白了.
回复

相关推荐

APP内打开