我现在设计一项目,消防系统仅设消火栓,屋面标高14米,我按照书上公式Hxh=Hq+hd+Hk计算出消火栓中所需压力为17.08米水柱,室政给水压力为25米水柱,所以我仅在屋顶设一个9立方米的水箱(室内消防水量为10L/S).因本人初次设计,画好体图后拿给本院两位前辈检查一下,结果出现分歧意见:一位说只做屋顶水箱,另一位说屋顶水箱一定要做,而且还要做加压泵和地下水池.搞得我现在不知道该怎么做好.在这里请教各位了,说说你们意见.谢谢!急!急!急!
我现在设计一项目,消防系统仅设消火栓,屋面标高14米,我按照书上公式Hxh=Hq+hd+Hk计算出消火栓中所需压力为17.08米水柱,室政给水压力为25米水柱,所以我仅在屋顶设一个9立方米的水箱(室内消防水量为10L/S).因本人初次设计,画好体图后拿给本院两位前辈检查一下,结果出现分歧意见:一位说只做屋顶水箱,另一位说屋顶水箱一定要做,而且还要做加压泵和地下水池.搞得我现在不知道该怎么做好.在这里请教各位了,说说你们意见.谢谢!急!急!急!
再请教一下,我按上面公式算压力应该没错吧?
谢谢
22楼
你水压已经算错了
高差14m
10m水柱栓口所需压力16.5m
管路损耗=Xm
自己计算一下吧
肯定不止17m
回复
23楼
回楼上的高手,我是按书上的公式算的啊.Hxh=Hq+hd+Hk,Hq=135.80kPa,hd=6.29kPa,Hk书上说一般取20kPa.三项加起来不就是162.09kPa,不就是0.16MPa也就是16米水柱?(注:后来我再次算了一下,把系数取大了一号,所以最后结果是17.08米水柱。
我这个建筑是个小的汽车展厅,如果按规范是要做喷淋的,可是老板说,喷淋不做,报消防甲方自己去和消防局沟通。今天和老板说了水泵的问题,老板说不做,就做屋顶水箱。天啊。。。
多谢各位赐教,我又多学了一些东西!
回复
24楼
今天又看到一篇文章,你这种情况直接去问消防局的好,有两种做法,不知道你们那里倾向哪种.
1、不设消防水池的,在水箱出水管上设稳压设施解决
水箱静压不足问题,采用压力自控和按钮远程启动均
可;水泵流量满足设计秒流量(不同于高层建筑稳压设
施中水泵流量的确定)。
依据为多层建筑的火灾扑救原则为“解决火灾初期的
扑救”。
2、设消防水池的,设系统消防泵(水泵满足系统水量、
水压要求)、不设稳压设施,系统消防泵由按钮远程控
制。
回复
25楼
假设你需要设水泵,选取水泵扬程的公式是什么?
Hb=H1+H2+Hxh
Hb:水泵扬程
H1:水池最不利点与最不利消火栓之间的高差
H2:水泵吸水管、出水管、计算管路的总水头损失
Hxh:这个你已经算的很准确了,呵呵
不知道解释的够不够清楚
回复
26楼
按楼主所描述的情况,我选取室内消防用水量10L/S,水枪的充实水柱按7m考虑进行计算。计算的结果仅供参考,你要根据建筑的性质、用途、体积等进行准确定位,然后按规范具体确定相关参数。
建议楼主以后把建筑的性质、规模描述的详细些,这样大家才能给你恰到的见解。
回复
27楼
下面是计算的结果
回复
28楼
从上述的计算结果来看,市政25米的水压是满足不了系统要求的。应该设消防水池(如果允许直接抽取,也可以不设)和消防水泵。既然作为临时高压,屋顶应该设重力自流消防水箱,容积按10min考虑,即10*60*10=6立方,有效容积不应小于这个数值。如果你的建筑如我上述,也可以不设水泵接合器。
以上意见仅供参考。
回复
29楼
注意,上述计算中立管埋地部分做的高了,相应最后计算结果可以从中减去高出部分,差别不大。
回复
30楼
非高层立足外救,水箱也可以不设了
回复
31楼
同意楼上的,不过水箱最好还是做,前10分钟的用水还是要保证的,火灾初期比较容易控制。水泵接合器诗肯定要做的。
回复