土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气设计——标导线根数

电气设计——标导线根数

发布于:2013-11-06 17:05:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
刚做建筑电气设计没多久,关于标导线号一直晕晕的。希望好心前辈不吝赐教!以下几个截图是从别人的一个图纸上截的。
问题:
1、以下两个图中(没标注的是3根导线)
a.我感觉都是三联开关控制的灯具,为什么相同位置的导线根数不同呢?
b.我感觉第一个图中圈内的4根导线是2根控制火线,1零线,1地线。不知道这样理解对不对,也不知道这两个图哪个对。请详细讲解下!(可能与其他部分的接线有关,如果有关的话,我再重新截图。)

2.jpg 1.jpg
2、不知道这个图中圈内的导线各是什么(我感觉左侧是火零地,那么右侧呢?)

3、 刚开始感觉这个图跟开始2个差不多,但这个图接配电箱的灯跟其他的不同,想问圈里的导线都是什么?
4.jpg


PS;我也不知道这几个图标的导线号是不是全对,可能这些问题对大神们来说不能再简单了,但我真的很迷惑,求解!
谢谢!




2.jpg


1.jpg


3.jpg


4.jpg

全部回复(34 )

只看楼主 我来说两句
  • z37799570
    z37799570 沙发
    我想问问楼主,插座的电源线是不是一定要从上一只接过来,还是可以向灯具一样不一定从相邻的一只引过来,比如从上上只引过来,但这样假如有两只插座都接上电器会不会引起短路?由于本人并不是电气出身,可能说的不是很专业,比较啰嗦,不知能明白我的意思不?
    2017-01-25 00:23:25

    回复 举报
    赞同0
  • z37799570
    z37799570 板凳
    这两天完全被导线根数弄懵了,谢谢love87dream和hnukw的讨论。让我明白了点
    2017-01-24 23:00:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变频器带罗茨风机频率上不去

现场有一台ABB acs510 09A4-4 ,带两台罗茨风机,一拖二的设计,两台不会同时启动。电机额定功率4KW,电流8,8A.变频器使用ABB标准宏,设定运行频率为50HZ时,当变频器带负载启动时,频率上到大概20HZ,就掉回14 5 HZ 最后稳定在20HZ左右,就再也上不去了。不带负载时变频器正常,绕过变频器直接启动时电机也正常。更改过2101 启动功能为4(转矩提升)或者5(跟踪+转矩提升),同时更改了2110(转矩提升电流),都没有作用。

回帖成功

经验值 +10