厂房柱,预埋件,施工方忘埋了,如何处理!急!!
boyshaomin
boyshaomin Lv.3
2013年11月06日 17:21:05
只看楼主

十字架效果图气枪凿出预埋位置有些部位预埋了钢板凿出来的预埋位置按施工方现在的处理方法能达到要求吗,会有什么缺点!请指点下,谢谢!!!



十字架效果图



气枪凿出预埋位置



有些部位预埋了钢板



凿出来的预埋位置

按施工方现在的处理方法能达到要求吗,会有什么缺点!请指点下,谢谢!!!
免费打赏
两个苹果
2013年11月06日 17:30:24
2楼
气枪凿吊保护层,然后钻孔化学植筋,做预埋件。仅供参考!
回复
boyshaomin
2013年11月06日 23:11:29
3楼
两个苹果 发表于 2013-11-6 17:30 气枪凿吊保护层,然后钻孔化学植筋,做预埋件。仅供参考!谢谢!!!
回复
无间道
2013年11月07日 06:37:33
4楼
植筋是可以考虑的一类方案。
回复
luohouqi1316
2013年11月07日 07:16:00
5楼
植化学锚栓啊!很常用的做法啊,很多工程都用过啊!规范是《混凝土结构加固设计规范》(GB 50367--2006),参考标准《混凝土结构加固技术规范CECS 25:90》
回复
boyshaomin
2013年11月07日 08:51:59
6楼
luohouqi1316 发表于 2013-11-7 07:16 植化学锚栓啊!很常用的做法啊,很多工程都用过啊!规范是《混凝土结构加固设计规范》(GB 50367–2006), …好嘞,我去查查!!
回复
cdmgjifhger
2013年11月07日 12:39:50
7楼
完全是施工方的责任,应该由施工方想办法啊。