一 工程概况 本工程位于江西顶佳珑山林豪华别墅社区。珑山林在总体规划和住宅设计中以“人性、纯生态”为宗旨,精心规划,随处都能感受人性的情结和各个环境之间的互动,以半园合、坡地错落式的小区布局,成就了叹为观止的“上饶养生第一豪宅”。 本别墅共三层,建筑面积约 504 ㎡,空调面积 235 ㎡。设计要求满足夏季供冷、冬季供热,同时满足安全、舒适、经济、美观基本原则。 二 设计依据
一 工程概况
本工程位于江西顶佳珑山林豪华别墅社区。珑山林在总体规划和住宅设计中以“人性、纯生态”为宗旨,精心规划,随处都能感受人性的情结和各个环境之间的互动,以半园合、坡地错落式的小区布局,成就了叹为观止的“上饶养生第一豪宅”。
本别墅共三层,建筑面积约
504
㎡,空调面积
235
㎡。设计要求满足夏季供冷、冬季供热,同时满足安全、舒适、经济、美观基本原则。
二 设计依据
1)、本工程依据建设单位提供的建施图和设计要求;
2)、<
<通风与空调工程施工质量验收规范>
>(GB50283-2002);
通风与空调工程施工质量验收规范>
3)、<
<采暖通风与空气调节设计规范>
>(GB50019-2003);
采暖通风与空气调节设计规范>
4)、<
<民用建筑设计防火规范>
>(GB50045-95)2005版;
民用建筑设计防火规范>
5)、<
<全国民用建筑工程设计技术措施 暖通空调·动力>
>(GB19-2007);
全国民用建筑工程设计技术措施>
6)、<
<空气调节设计手册>
>(中国建筑工业出版社、第二版);
空气调节设计手册>
7)、<
<采暖空调制冷手册>
>(机械工业出版社);
采暖空调制冷手册>
8)、<
<建筑设计防火规范>
>(GB50016-2006);
建筑设计防火规范>
9)、PHNIX金刚机组的性能参数;
10)、国家现行的其他相关规范及措施。
三 设计资料
3.1 室内外设计计算参数
3.1.1 夏季室外设计计算参数(见表1)
表
1
夏季室外设计计算参数
|
干球温度
℃
|
湿球温度
℃
|
相对湿度
%
|
室外平均风速(
m/s
)
|
大气压力
KPa
|
夏季
|
35.9
|
28.6
|
74
|
2.6
|
992.6
|
2
)冬季室外设计计算参数(见表
2
)
表
2
冬季室外设计计算参数
|
采暖计算温度
/
℃
|
空调计算温度
/
℃
|
相对湿度
%
|
室外平均风速(
m/s
)
|
大气压力
KPa
|
冬季
|
-2
|
1
|
78
|
2.7
|
1011
|
3.2.2 室内设计计算参数(见表3)
表3 室内设计计算参数
房间名称
|
室内温度(℃)
|
相对湿度(
%
)
|
室内噪音
|
||
夏季℃
|
冬季℃
|
夏季
|
冬季
|
(
标准
NR)
|
|
卧室
|
26±2
|
20±2
|
45~65
|
30~60
|
40~50
|
客厅
|
26±2
|
20±2
|
45~65
|
30~60
|
30~50
|
餐厅
|
26±2
|
20±2
|
45~65
|
30~60
|
30~50
|
3.2.3 维护结构材料
主体墙采用导热系数较小的加气粉煤灰砌块,外围护砌体及梁柱部位均采用欧文斯外保温,建筑物的外门窗及外封阳台采用传热系数较小的单框中空玻璃铝合金窗,屋顶采用硬发泡聚氨脂保温。
3.2主要设计指标
建筑面积约
504
㎡,空调面积
235
㎡。根据建筑的实际情况,设计夏季单位冷指标为
225W/m2
,夏季空调总冷负荷为
53kW;
设计冬季单位热指标为
150W/m2
,冬季空调总热负荷为
35kW
。根据建筑结构特点,取同时使用系数为
0.75
,满足建筑的日常空调需求。
结合建筑特点及气候条件,本工程空调主机采用
PHNIX
空气源热泵
18P
金刚机组
1
台,机组带内置水泵。单台机组额定制冷量为
39kW
,制热量为
51KW
。
四、空调方案
4.1
空调水系统
4.2.1
空调水系统为闭式机械循环二次泵定水量双管制系统,中间设置蓄能水箱,避免机组频繁启停,有效保证了机组的使用寿命,同时有效保证机组除霜;
4.2.2
水系统采用异程设计;
4.2.3
空调采用膨胀罐定压,自来水补水阀补水。
4.2
空调风系统
根据建筑使用功能,空调夏季采用风机盘管,暗装于室内天花内,可与室内装修完美结合。气流组织为侧送上回式,送风口采用双层百叶侧送风口,回风口为单层带滤网铝合百叶风口(带滤网)。
室内新风通过门窗渗透,以满足室内新风的要求。
五、方案总结
舒适水系统
中央空调分为氟系统和水系统两大中央空调。首先我们分析一下氟系统与水系统中央空调的差异。
项目
|
家用中央空调氟系统
|
家用中央空调水系统
|
出风
|
出风
7
℃
-12
℃,送风强劲。
|
出风
15
℃
-18
℃,送风柔和
|
温感
|
±
0.5
℃(敏感)
|
±
1
℃
|
速度
|
制冷快
|
制冷较慢
|
系统检修
|
漏点难找
|
漏点易找,好维护
|
采暖
|
风机盘管吹热风
|
与水地暖结合,达到五星级舒适效果
|
运行费用
|
低负荷:费用低(变频)
高负荷:中等,主机始终运行
|
低负荷:中等。当只有少数风机盘管开启时,如果水中还有冷量,压缩机并不启动,直至水中冷量用完,压缩机才启动。
|