X小区住宅楼,1:消防负荷供电方式哪种才满足要求:2:发电机的接地方式是不是要和变压器的接地方式相同,比如都是TN-S.3:变压器离发电机有200m远,发电机启动有何难度?
X小区住宅楼,
1:消防负荷供电方式哪种才满足要求:
2:发电机的接地方式是不是要和变压器的接地方式相同,比如都是TN-S.
3:变压器离发电机有200m远,发电机启动有何难度?
2楼
怎么没有图片呢
回复
3楼
发电机所带负荷均为消防,每条出线都和市电末端切换
回复
4楼
1,第一种方案最合理,但是成本太高,采用了两个双电源,第二种方案成本低,但是也有不足的地方。
2,发电机和变压器在配电房一般都是零地共用,不过我建议最好分开。隔离和双电源也采用四极开关,明显区分开来。
3.关于发电机启动问题,一般采用屏蔽线,双电源提供启动信号应该是没有问题的哈!主回路也该满足这个条件!
回复
5楼
dongge6666 发表于 2013-11-7 11:52 1,第一种方案最合理,但是成本太高,采用了两个双电源,第二种方案成本低,但是也有不足的地方。2,发电机 …方案二能满足消防二级负荷供电的要求吗?
回复
6楼
yuyechen12345 发表于 2013-11-7 11:54 方案二能满足消防二级负荷供电的要求吗?可以,但是双电源前端的开关全部要保证开启,不然是不能提供消防负荷电源的哈!
回复
7楼
目前正在学习这个
回复
8楼
方案一没有什么含义!
回复
9楼
可以设置一个消防负荷母线断,一路市电+柴油机,当市电没有了,启动柴油机,200m没有什么问题。
只是从压降的角度来说,靠近是更合适的,当然受限于场地或者利用已有设施时,也是没有办法的!
回复
10楼
不知道怎么查图片,哪位指点下?
回复
11楼
看看这个图片
回复