关于备用柴油发电机的与市电的切换方式的问题。
陈氏屾人
2013年11月07日 11:19:34
只看楼主

X小区住宅楼,1:消防负荷供电方式哪种才满足要求:2:发电机的接地方式是不是要和变压器的接地方式相同,比如都是TN-S.3:变压器离发电机有200m远,发电机启动有何难度?

X小区住宅楼,
1:消防负荷供电方式哪种才满足要求:
2:发电机的接地方式是不是要和变压器的接地方式相同,比如都是TN-S.
3:变压器离发电机有200m远,发电机启动有何难度?
免费打赏
电气交流
2013年11月22日 22:59:18
12楼
至于接地形式,个人认为尽量一致,如果市电-S,柴油机-C,
那么柴油发电引入前接地变成-C-S就是了!
回复
mxfeishriock
2013年11月23日 14:43:48
13楼
dongge6666 发表于 2013-11-7 11:52 1,第一种方案最合理,但是成本太高,采用了两个双电源,第二种方案成本低,但是也有不足的地方。2,发电机 …我怎么觉的第一种方案有点不妥呀。貌似在变压器停电后自动切换到发电机对吧。但一旦切换不就把电倒送到网上了吗。变压器下母线上没有多余的开关呀 。除非变压器一次侧开关在停电后自动跳掉。才可安全使用。第二种我觉的很使用。虽说不是瞬间的切换。但可是保证安全。停电后先拉掉变压器下开关。在一次合上发电机及联络开关。不知我说的对不对。还请指教。
回复
电气书生
2013年11月24日 14:54:08
14楼
我觉得第二种好,规范早上不是说备用电源负荷严禁接入应急电源系统。第一种在变压器侧就切换电源这样不容易保证都是应急负荷吧
回复
幻影玄风
2024年10月31日 09:16:36
15楼

多看帖子多讨论学习!

回复

相关推荐

APP内打开