某五星级酒店中央空调改造工程 客房新风问题的讨论
wgs0321
wgs0321 Lv.7
2013年11月07日 12:12:49
来自于中央空调
只看楼主

五星级酒店客房新风问题讨论:本人负责新疆 某五星级酒店中央空调改造工程.概况:客房部分每层约1200m2,客房平均层高约2.8米,每层设新风机组:4000m3/h,静压300PA ,功率1.1KW。排风系统每个客房设300m3/h静音风机,经立管排至三层设备层(没办法排到顶楼)每层约23个客房。每个房间约150m3/h的新风新风开启后房间新风口只有2~3个有微量的风,其余房间基本无风 新风主管是500*300的,新风各房间无风管控制阀门。

五星级酒店客房新风问题讨论:
本人负责新疆 某五星级酒店中央空调改造工程.
概况:
客房部分每层约1200m2,客房平均层高约2.8米,每层设新风机组:4000m3/h,静压300PA ,功率1.1KW。
排风系统每个客房设300m3/h静音风机,经立管排至三层设备层(没办法排到顶楼)
每层约23个客房。每个房间约150m3/h的新风

新风开启后房间新风口只有2~3个有微量的风,其余房间基本无风 新风主管是500*300的,新风各房间无风管控制阀门。
请问 是计算问题吗。

本人觉得下次选型风机静压应最少选到500~600PA,至于新风支管阀门。。五星级宾馆该怎样控制呢?

后附简图
3f25b065f115e18e022a.rar
520 KB
立即下载
免费打赏
lczb72
2013年12月07日 23:03:42
12楼
dddddddddddddddddddddddd
回复
zhukuoyue
2013年12月21日 07:10:04
13楼
检查风管的施工质量,是否按规范施工,阻力太大,神马都是浮云。:D
回复
collin86
2013年12月21日 16:28:17
14楼
要么是风机有问题 要么是风管施工质量有问题
回复
underoath1
2013年12月25日 11:52:42
15楼
1 风机问题,新风开启后房间新风口只有2~3个有微量的风 就算风量没分配好,那也应该是阻力最小的口有大量的风,所以风机本身有问题
2 风机解决了之后各路支管还要加调节阀 调试的时候才能分配风量
回复
无果
2013年12月25日 16:13:20
16楼
主管风速大,风管支管装阀门,静压300PA 不小了
回复
guojunfeng321
2014年01月03日 10:31:11
17楼
可能是风机反转了,我在济南高铁站遇见了这样的问题!!风机接线接反了
回复
youxy123456
2014年08月28日 11:26:09
18楼
楼主你的主楼图纸上传有问题哦,看不出来呢
回复
zj415723
2014年08月28日 13:37:13
19楼
太详细了,谢谢
回复
qianbochenhong
2014年10月07日 11:07:43
20楼

只有两个风口有风?不可能吧 风机正常吗