现在我们有个变电站施工,在材料订货时可能没有说明清楚,35KV隔离开关到货时电动操作机构箱控制电源要接交流220V,而中控设备控制是直流220V,看了电动操作机构里边的接触器与中间继电器都是交流型号的,不知道能不控制电源直接换成接直流220V。如果不行不知道有什么方法解决问题?电气原理图如下面:
现在我们有个变电站施工,在材料订货时可能没有说明清楚,35KV隔离开关到货时电动操作机构箱控制电源要接交流220V,而中控设备控制是直流220V,看了电动操作机构里边的接触器与中间继电器都是交流型号的,不知道能不控制电源直接换成接直流220V。如果不行不知道有什么方法解决问题?电气原理图如下面:
12楼
这图应该是江苏如皋的隔刀吧,控制电源肯定不能直接换成直流的了
回复
13楼
lingxuct 发表于 2013-11-10 18:08 楼主朋友为什么用我的头像?;P;P;P;P;P;P。不好意思了,感觉这个特别形象对于从事电气行业,不过有冒充自版主的味道。
回复
14楼
本帖最后由 cs19791106 于 2013-11-22 14:57 编辑 qiuguoan1989 发表于 2013-11-20 22:59 这图应该是江苏如皋的隔刀吧,控制电源肯定不能直接换成直流的了这事今天生产技术部专门讨论了,控制回路与远控两个隔断的电气单元。控制回电源从直流逆变取流就行了,远控还是在测控屏上发直流220V动作。开关是如皋的东西。楼主眼力不错。
回复
15楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-11-22 16:39 编辑 cs19791106 发表于 2013-11-22 14:51 。不好意思了,感觉这个特别形象对于从事电气行业,不过有冒充自版主的味道。是不是想我把头像让给你?如果找不到理想的头像,我倒给朋友找了几个,供朋友选择:
回复
16楼
個人觀點-僅供參考~
一般交流元件的切離能力
因為有交流的零點電位
故比直流容易
今樓主如此替換
可能須確認
原元件對直流閉合(CLOSE)與脫扣(開啟OPEN)的能力
是否足夠???
回复
17楼
别乱安装就好,现在设备还没有完全像电钻一样交直流通用的地步,还是分开的好,不管是UPS还是逆变器也好,还是各用各的电源,各个电源带各自的设备
回复
18楼
你那个刀闸电机电源是从哪里取,还有那个加热电源,不知道能接到那个加热的下面,加热开这个远操和就地都管用,加热关远方和就地都不起作用,就一个刀闸操作电机吧
回复
19楼
学习了。谢谢。
回复
20楼
本帖最后由 yxl8905 于 2014-1-28 15:15 编辑
图中分析,未见异常,采用交流控制电源,没问题,中控空接点控制,与电源无关。
现场分配一路交流电源就可以拉。隔离开关操作、控制电源没有这么高的可靠性要求。(不要考虑失电时操作)。
何况加热器、电机交流电源必须提高。
回复
21楼
yxl8905 发表于 2014-1-28 15:09 图中分析,未见异常,采用交流控制电源,没问题,中控空接点控制,与电源无关。现场分配一路交流电源就可 …嗯,现在正在对这部分内容二次接线施工。当时接时特别这个问题问了隔离开关厂家与自动化厂家。和你说的一样,中控的自动化设备提供的是一个干接点(空接点),接交直流都可以。