已有柱截面700X700,角筋4根25,侧面1根25加2根20,想在柱身上开个直径250的洞,请问可以吗?如果可以,需要怎么加强处理?
已有柱截面700X700,角筋4根25,侧面1根25加2根20,想在柱身上开个直径250的洞,请问可以吗?如果可以,需要怎么加强处理?
2楼
这洞也太大了吧 不能绕过去吗?
回复
3楼
落水管吗?
如果不是,那是为什么呀。搞结构的这么弱势
回复
4楼
不知道这个洞是怎么开,是横向还是纵向。
回复
5楼
不能开,洞太大了
回复
6楼
绕不过去啊
是锅炉的一根管子,要是改的话要去锅检所备案,锅检所不同意。
没别的办法吗?那只能拆了柱子重建吗?
回复
7楼
最好不要开
回复
8楼
开完之后柱子界面就变成700×450的了,用增大截面法加固下不就行了!
回复
9楼
开是可以的,但必须能保证结构安全的要求。
回复
10楼
看看构造手册去吧。
回复
11楼
构造手册!
回复