400伏柴油发电机组的中性线出厂是否是接地的?用户侧在使用时需不需要把这个中性线接地呢,有点困惑?
400伏柴油发电机组的中性线出厂是否是接地的?用户侧在使用时需不需要把这个中性线接地呢,有点困惑?
12楼
昨天终于打通了厂家的技术负责人的电话,他的回答是一般出厂时是不会接地的,如果要接地刚要做独立的接地体与变压器的接地分开。
符合6.2.4
发电机组应采用电源中心点直接接地的三相四线制供电系统和独立设置TN-S接零保护系统,其工作接地电阻值应符合本规范第5.3.1条要求。
但他也说一般有90%以上的用户不接地,接地肯定会稳定电压,但不接地控制保护屏也会保护!
回复
13楼
如果给IT系统供电,就是另外一说了!
回复
14楼
一般出厂时是不会接地的
回复
15楼
电气交流 发表于 2013-11-14 08:47 如果给IT系统供电,就是另外一说了!如果给IT服务器供电时,是否需要接地呢?我现在正遇到这样的问题,我也发了求助文章,请求您的帮助。。。谢谢。。。文章链接如下:http://bbs.co188.com/thread-8984082-1-1.html
回复
16楼
发电机出厂时中性线肯定是和接地端子绝缘的,因为无法确定发电机用于什么系统,比如中性线不接地系统,所以安装发电机后,应该根据你的供电系统的类型作处理。