传授:如何设计与比较供热设计方案?
请叫我女王大人
2013年11月08日 16:01:54
来自于采暖供热
只看楼主

本帖最后由 请叫我女王大人 于 2013-11-8 16:01 编辑 在供热工程设计中,设计方案的确定是一项重要的、且影响全局的工作,供热系统设计方案涉及到:能源合理利用和运行管理;能源、外网和热用户三个方面。 供热系统设计方案的确定:应根据现行国家能源政策、有关规程规范,全面考虑热源、热网和热用户三个方面,经过技术经济比较综合分析后加以确定。 以图5-5所示的两个小区供热方案为例,讨论A、B小区供热方案,即热网加热器和热网循环水泵的组合配套问题。

本帖最后由 请叫我女王大人 于 2013-11-8 16:01 编辑

在供热工程设计中,设计方案的确定是一项重要的、且影响全局的工作,供热系统设计方案涉及到:能源合理利用和运行管理;能源、外网和热用户三个方面。

供热系统设计方案的确定:应根据现行国家能源政策、有关规程规范,全面考虑热源、热网和热用户三个方面,经过技术经济比较综合分析后加以确定。
以图5-5所示的两个小区供热方案为例,讨论A、B小区供热方案,即热网加热器和热网循环水泵的组合配套问题。

111.jpg


在A、B小区域各有二级热网向热用户供热,有三个供热方案。

⑴方案一:采用两套热网
如图5-6所示,对A、B两个区域采用两套热网加热系统分别供热。
优点:供热系统互不干扰,可采用不同的定压方式,不同的定压点压力,不同的供、回水温度。

222.jpg


⑵方案二:采用一套热网
如图5-7所示,循环泵扬程按最远的B区选择,对距热源较近的A区进行节流。
优点:系统最为简单。

333333.jpg


⑶方案三:采用一套热网设中继站
如图5-8所示。
优点:合理、节能。
适用条件:特别适合于A区的流量明显大于B区流量,和A、B两区之间距离L2较大的情况。


44444.jpg

述三个方案是工程中常见的并有可能采用的实际方案,具体评价哪个方案优哪个方案劣,需要根据实际情况来比较。

可比较的因素有
技术因素:A区和B区的流量;两区到热源的距离,地形高差等。
经济因素:初投资、运行费用。
最佳方案:首先是“在技术上是可行的,在经济上是合理的”,从中选出最佳方案。

在工程设计中,首先是要在技术上可行,然后才能进行经济比较。因此,系统划分是确定方案经常遇到的问题。

以图5-5作为例,假定在热电厂内设置一套热网加热器、一套热网循环泵,供热管道有两种不同的布置方案。

⑴方案一:四管制
在热源处设分水器、集水器,分别向A区和B区供热,热源出口处共有四根管道,如图5-9所示。
优点:可在热源处集中控制A、B区的供热时间和调节流量。
缺点:管道多。

55555555.jpg

⑵方案二:两管制
在热源处不设置分水器、集水器,热源出口仅有供回水两根管,如图5-10所示。
优点:管道材料少。
缺点:调节控制不灵活。

66666666.jpg


⑶两个方案的水压图也不同
在方案一,距离热源较近的A区可在热源内部的分水器、集水器的阀门上节流;
在方案二,则在热网分支处(或在A区热力站入口处)节流。



111.jpg


222.jpg


333333.jpg


55555555.jpg


66666666.jpg


44444.jpg

免费打赏
miufeilong
2013年11月09日 16:05:29
2楼
谢谢女王的分享,很受用
回复
chshtwf
2013年11月11日 11:08:07
3楼
谢谢分享,学习了,这种方案比较一般情况下落实到初步设计方案中吗
回复
xhguai
2013年11月12日 10:31:39
4楼

谢谢女王的分享,很受用
回复
在哪你
2013年11月12日 10:37:30
5楼
学习一下,路过 谢谢
回复
暖通小康
2013年11月12日 10:39:50
6楼
女王大人很照顾子民啊,:)
回复
孙叔文
2013年11月12日 11:09:35
7楼
学习了,谢谢啊!
回复
xiao888hong
2013年11月12日 11:52:55
8楼
谢谢楼主分享,学习了
回复
九天之上
2013年11月12日 12:58:38
9楼
楼主很特别啊,是个女士吗?自称女王?!
回复
shenzhenshajin
2013年11月12日 16:22:35
10楼
女王?楼主很特别啊
回复
wuanlun
2013年11月12日 18:14:57
11楼
学习了,谢谢楼主!
回复

相关推荐

APP内打开