传授:如何设计与比较供热设计方案?
请叫我女王大人
2013年11月08日 16:01:54
来自于采暖供热
只看楼主

本帖最后由 请叫我女王大人 于 2013-11-8 16:01 编辑 在供热工程设计中,设计方案的确定是一项重要的、且影响全局的工作,供热系统设计方案涉及到:能源合理利用和运行管理;能源、外网和热用户三个方面。 供热系统设计方案的确定:应根据现行国家能源政策、有关规程规范,全面考虑热源、热网和热用户三个方面,经过技术经济比较综合分析后加以确定。 以图5-5所示的两个小区供热方案为例,讨论A、B小区供热方案,即热网加热器和热网循环水泵的组合配套问题。

本帖最后由 请叫我女王大人 于 2013-11-8 16:01 编辑

在供热工程设计中,设计方案的确定是一项重要的、且影响全局的工作,供热系统设计方案涉及到:能源合理利用和运行管理;能源、外网和热用户三个方面。

供热系统设计方案的确定:应根据现行国家能源政策、有关规程规范,全面考虑热源、热网和热用户三个方面,经过技术经济比较综合分析后加以确定。
以图5-5所示的两个小区供热方案为例,讨论A、B小区供热方案,即热网加热器和热网循环水泵的组合配套问题。

111.jpg


在A、B小区域各有二级热网向热用户供热,有三个供热方案。

⑴方案一:采用两套热网
如图5-6所示,对A、B两个区域采用两套热网加热系统分别供热。
优点:供热系统互不干扰,可采用不同的定压方式,不同的定压点压力,不同的供、回水温度。

222.jpg


⑵方案二:采用一套热网
如图5-7所示,循环泵扬程按最远的B区选择,对距热源较近的A区进行节流。
优点:系统最为简单。

333333.jpg


⑶方案三:采用一套热网设中继站
如图5-8所示。
优点:合理、节能。
适用条件:特别适合于A区的流量明显大于B区流量,和A、B两区之间距离L2较大的情况。


44444.jpg

述三个方案是工程中常见的并有可能采用的实际方案,具体评价哪个方案优哪个方案劣,需要根据实际情况来比较。

可比较的因素有
技术因素:A区和B区的流量;两区到热源的距离,地形高差等。
经济因素:初投资、运行费用。
最佳方案:首先是“在技术上是可行的,在经济上是合理的”,从中选出最佳方案。

在工程设计中,首先是要在技术上可行,然后才能进行经济比较。因此,系统划分是确定方案经常遇到的问题。

以图5-5作为例,假定在热电厂内设置一套热网加热器、一套热网循环泵,供热管道有两种不同的布置方案。

⑴方案一:四管制
在热源处设分水器、集水器,分别向A区和B区供热,热源出口处共有四根管道,如图5-9所示。
优点:可在热源处集中控制A、B区的供热时间和调节流量。
缺点:管道多。

55555555.jpg

⑵方案二:两管制
在热源处不设置分水器、集水器,热源出口仅有供回水两根管,如图5-10所示。
优点:管道材料少。
缺点:调节控制不灵活。

66666666.jpg


⑶两个方案的水压图也不同
在方案一,距离热源较近的A区可在热源内部的分水器、集水器的阀门上节流;
在方案二,则在热网分支处(或在A区热力站入口处)节流。



111.jpg


222.jpg


333333.jpg


55555555.jpg


66666666.jpg


44444.jpg

免费打赏
wanqiaosheng
2013年11月12日 20:51:00
12楼
学习了,谢谢楼主!
回复
wangpanpan12345
2013年11月13日 11:50:54
13楼
学习一下,谢谢楼主!!!
回复
sgshibd
2013年11月13日 14:34:30
14楼
谢谢分享 很好
回复
夜沉醉
2013年11月13日 16:30:07
15楼
不错 很好的比较
回复
rainy_lei
2013年11月13日 16:44:07
16楼
谢谢分享,缺少点实际数据分析。
回复
jyh060552
2013年11月14日 09:32:30
17楼
学习一下,路过 谢谢!!!
回复
lytclgj
2013年11月15日 16:06:20
18楼
大王!大大大大大王!
回复
flyluozhi
2013年11月15日 17:03:50
19楼
谢谢分享....
回复
kiss93rain
2013年11月16日 17:20:00
20楼
向楼主学习
回复
qweasdzxc111222
2013年11月18日 09:40:13
21楼
非常不错谢谢楼主
回复

相关推荐

APP内打开