某个大底盘多塔多高层框架结构项目,有两层地下室,地下室一层中还有个夹层,pkpm建模的时候,标准层分别为二层地下室、夹层、一层地下室、塔楼各标准层。问题:(1)在satwe中地下室层数应该按照建筑填2呢?还是将夹层单独算一层,填3?(2)pkpm说明书中说当地下室顶板作为嵌固部位时,那么嵌固端所在层为地上一层,即嵌固端所在层号为地下室层数+1。那么嵌固端所在层号应该填3还是4?(3)个人认为”层号“应该为pmcad组装时的自然层号。
某个大底盘多塔多高层框架结构项目,有两层地下室,地下室一层中还有个夹层,pkpm建模的时候,标准层分别为二层地下室、夹层、一层地下室、塔楼各标准层。
问题:(1)在satwe中地下室层数应该按照建筑填2呢?还是将夹层单独算一层,填3?(2)pkpm说明书中说当地下室顶板作为嵌固部位时,那么
嵌固端所在层为地上一层,即嵌固端所在层号为
地下室层数
+1。那么嵌固端所在层号应该填3还是4?(3)个人认为”层号“应该为pmcad组装时的自然层号。
2楼
目测夹层和地下一层的面积是一样的,个人认为你的设备夹层应该作为一个普通的地下楼层看待,所以地下室填3,嵌固为4
回复
3楼
rcx111 发表于 2013-11-8 22:59 目测夹层和地下一层的面积是一样的,个人认为你的设备夹层应该作为一个普通的地下楼层看待,所以地下室填3, …面积不一样,虚线表示没有,夹层只是在塔楼下面有一部分
回复
4楼
地下室层数填3 嵌固端所在层号填4 :)
回复
5楼
地下室层数填3 , 嵌固端所在层号填4
回复
6楼
为什么地下室层数填3呢?填2会有什么影响?
回复
7楼
:victory:
地下室层数填3 , 嵌固端所在层号填4 :victory:
回复
8楼
地下室层数填3 , 嵌固端所在层号填4 ,跟我前段时间做的一个项目一样
回复
9楼
设备夹层独自算作一层
回复
10楼
好解答,新手学习学习
回复
11楼
:):):):):):):):):):):):):):):)
回复