装修工在住户内插座只走了两根线,没有PE线,用什么方法改善住户用电的安全?

装修工在住户内插座只走了两根线,没有PE线,用什么方法改善住户用电的安全?
免费打赏
yunhai-wang
2013年11月09日 16:53:07
2楼
安装带漏电的断路器.如果你的漏电保护器稳定可靠.可保人身安全.但安全系数过低.最好别这样做.
另就是重新拉接地线.麻烦是麻烦了点,但能确保安全.只是一定要记得.接地线一定要合乎要求.能不剪断就不剪断,一定要并联接法.有条件最好上趟锡.降低连接电阻.现在的电工是否愿意这样做就不知道了.
回复
yunhai-wang
2013年11月09日 17:04:47
3楼
另.千万别再相信现在的水管能"接地"了! 十根有九根半不合要求.老老实实找钢筋网吧.还是它门可靠点.上当过多次了,
回复
寒冬
2013年11月12日 11:26:42
5楼
不可能的,这肯定施工单位和建设单位偷工减料,不符合安全规定和设计规范的!