构造筏板与基础的连接
wenbin01421
2013年11月09日 16:33:56
来自于地基基础
只看楼主

本人经历一工程,基础为独立基础,基础高度600,构造筏板250,配10@150钢筋。图纸无特殊说明,根据11G101-3第97页,本人认为600-250-保护层大于5D即50筏板上层钢筋应根据图二进行锚固,可监理工程师认为只要基础上部没有配筋就必须按照图一进行贯通。本人对图集理解为:当筏板上层钢筋外皮到基础混凝土顶小于5D时进行贯通,当基础有上层钢筋时,不管小于5d还是大于5d都是按照锚固施工即图二,当筏板上层钢筋外皮到基础混凝土顶大于5d时,锚固。

请各位高手指教是否正确!

QQ图片20131109163015.jpg

免费打赏
rcx111
2013年11月09日 18:49:07
2楼
自己没留意过这个做法,我一般采用高板位做法,独立承台大部分上部无顶筋直接筏板钢筋拉通,现在看到图集又增长了见识,我也认为只要承台上部有钢筋无论保护层厚度都不需要拉通
回复
森林木
2013年11月11日 10:53:52
3楼
你的理解是正确的,监理工程师对图集的用意没有理解,见混凝土规范锚固张,尤其是条纹解释
回复

相关推荐

APP内打开