本人经历一工程,基础为独立基础,基础高度600,构造筏板250,配10@150钢筋。图纸无特殊说明,根据11G101-3第97页,本人认为600-250-保护层大于5D即50筏板上层钢筋应根据图二进行锚固,可监理工程师认为只要基础上部没有配筋就必须按照图一进行贯通。本人对图集理解为:当筏板上层钢筋外皮到基础混凝土顶小于5D时进行贯通,当基础有上层钢筋时,不管小于5d还是大于5d都是按照锚固施工即图二,当筏板上层钢筋外皮到基础混凝土顶大于5d时,锚固。
本人对图集理解为:当筏板上层钢筋外皮到基础混凝土顶小于5D时进行贯通,当基础有上层钢筋时,不管小于5d还是大于5d都是按照锚固施工即图二,当筏板上层钢筋外皮到基础混凝土顶大于5d时,锚固。
请各位高手指教是否正确!