2楼
不正确的,应该在三分之一处
回复
3楼
工地上面为了省事,一般都是这样的留法,这里的工地也是,但是具体是留哪个位置还是要有权威的证据
回复
4楼
"不正确的,应该在三分之一处"
从受力来说应该是这样的,但是现场做不到。真要做到1/3处,必须将上翻段的角度做的很准,否则层高可能哟问题
回复
5楼
绝对不对!应在板长的1/3位置处,简单判断起码就应在梯段负筋外边的位置
回复
6楼
wajiqi 发表于 2013-11-11 09:53 绝对不对!应在板长的1/3位置处,简单判断起码就应在梯段负筋外边的位置一般都做上三跑
回复
7楼
波波书社 发表于 2013-11-11 10:33 一般都做上三跑 你去查一下规范有没有这条?你说的这种做法是听老施工说的吧,其实没什么依据的
回复
8楼
梯板上部筋移位下落,存在隐患,施工缝应留设于四分之一处。
回复
9楼
从图片看,板式楼梯,纵筋(主筋)在下,这点无疑正确,
楼梯施工缝宜(一般)留设在端部1/3跨内受剪力较小部位,留在上三步或下三步,施工缝与板垂直,但接槎比较难处理,这也是普遍做法。
施工缝留在板端,接缝比较好处理,施工也方便,楼主所发图片的做法也见到过,最好在梯板跨度不大时采用,另外根部接缝要凿毛清洁,这点很重要。
回复
10楼
这个问题也不大,框架柱还不是留在楼面。
回复
11楼
一般现场都这么干
回复