我家山区自建房 框架+砖混 两种结构,特殊型地基,求指导建议。回帖有奖励
cnwheel
cnwheel Lv.8
2013年11月09日 17:33:21
只看楼主

本帖最后由 cnwheel 于 2013-11-29 14:16 编辑 帖子1楼为原来的框架结构方案,2楼为新加的砖混结构方案,麻烦指点我也来一个回帖有奖励,每人1土木币,说出自己的建议奖得更多,大家都公认为分析很详细的单独一天的奖励都给他(50土木币,30威望),目的是让大家帮我提提意见。:lol砖混结构方案DWG文件 框架结构方案DWG文件因家乡属于偏远的农村山区,现在大部分的房子还是纯木结构,个人感觉木结构的房子防火太不安全了(家乡村寨烧过几次,虽然隔了10多年,现在想起来还怕怕的),为了家人的安全,今年回去想自己建一个4层

本帖最后由 cnwheel 于 2013-11-29 14:16 编辑

帖子1楼为原来的框架结构方案,2楼为新加的砖混结构方案,麻烦指点

我也来一个回帖有奖励,每人1土木币,说出自己的建议奖得更多,大家都公认为分析很详细的单独一天的奖励都给他(50土木币,30威望),目的是让大家帮我提提意见。:lol

砖混结构方案DWG文件 框架结构方案DWG文件

因家乡属于偏远的农村山区,现在大部分的房子还是纯木结构,个人感觉木结构的房子防火太不安全了(家乡村寨烧过几次,虽然隔了10多年,现在想起来还怕怕的),为了家人的安全,今年回去想自己建一个4层
框架结构 的房子,但我又是学机械的,对建筑根本不懂,农村的泥瓦工水平有限,现在家乡建的一些砖房感觉一点都不安全,索性自己画一个图,麻烦专业人士指点指点。
初步设计为4层为框架结构,按家乡的要求地震设防烈度为6级,按框架高度及跨度框架抗震等级为4级。
因PKPM有点复杂,所以只有用广厦做做。
载荷取值说明:
板载基本上取 恒载1.5KN/M^2,活载2KN/M^2, 卫生间及走道也相应加大了一点。
框架梁上面的墙,外墙为180,内墙为120,砖为粘土砖
即180墙 梁恒载取11.5KN/M,有门及窗时取9KN/M,
内墙120 梁恒载取8KN/M,有门及窗时取7KN/M,
屋面有一处放水箱及太阳能水箱,放水箱处4根梁加了恒载10KN/M,顶部板载全部也加大到恒载5KN/M^2,活载5KN/M^2.

屋面的做法:现浇顶层平面楼板,做天沟,然后在楼板上面架木头,再盖瓦。

先上家乡木结构房子
m1.jpgm2.jpg

地基
c1.jpg

上简单的立面图
l1.jpgl2.jpg

GS16 3D图
01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg

一层平面图 板载 梁载
1p.jpg1l.jpg1b.jpg

二层平面图 板载 梁载
2p.jpg2l.jpg2b.jpg

三层平面图 板载 梁载
3p.jpg3l.jpg3b.jpg

四 层平面图 板载 梁载
4p.jpg4l.jpg4b.jpg

屋面层平面图 板载 梁载
5p.jpg5l.jpg5b.jpg6b.jpg

完整的DWG文件,配筋为广厦16出的配筋图。
DWG文件包含内容如下图:
DWG.jpg

麻烦各位帮忙看看恒载活载加得对不对?

看看配筋图是否可以?(配筋图在DWG文件里)

DWG文件下载






m1.jpg


m2.jpg


c1.jpg


l1.jpg


l2.jpg


01.jpg


02.jpg


03.jpg


04.jpg


05.jpg


06.jpg


07.jpg


1b.jpg


1l.jpg


1p.jpg


2b.jpg


2l.jpg


2p.jpg


3b.jpg


3l.jpg


3p.jpg


4b.jpg


4l.jpg


4p.jpg


5b.jpg


5l.jpg


5p.jpg


6b.jpg


DWG.jpg

c32179c9b39832e4fc08.rar
453 KB
立即下载
eec99d10330e3ade70cd.rar
453 KB
立即下载
548fa6b09b50f9d3049a.rar
553 KB
立即下载
免费打赏
zengzeng136
2013年11月12日 21:25:59
22楼
我过来看一看。。。。
回复
zengzeng136
2013年11月12日 21:28:43
23楼
我过来看一看。。。。
回复
x1xqq
2013年11月12日 21:42:46
24楼
du150936 发表于 2013-11-10 14:42 感觉楼主很牛啊,学机械的,竟然会用广厦建模计算,知道荷载取值!看模型里面竟然还考虑到了卫生间降板!佩 …搞机械设计的,CAD用的都是三维建模的,专业上也就差建筑结构力学与钢筋混凝土二门课要补一下,能回家去盖四层楼的,机械设计工作年限没个十年、八年的那来的经济实力?因此对楼主来说,业余学一下土建设计那是小菜一碟。要学土建的去业余一下机械设计,那是有点登天的难度。
回复
jim12lin
2013年11月12日 23:31:48
25楼
楼主威武!
回复
王子涵
2013年11月13日 06:23:53
26楼


学机械的(做cae的)力学概念比我们不低,有限元概念大多比我们好
回复
我本平凡
2013年11月13日 08:28:50
27楼
自己的房屋自己看着办吧
回复
思蕴
2013年11月13日 08:44:09
28楼
跟pkpm不一样~楼梯荷载布置不一样~
回复
络绎时光
2013年11月13日 09:17:29
29楼
恒荷载取1,5KN对于无找坡的楼屋面 测算只有60MM厚 并且未计入面层厚度的重量 。建议加厚板 尤其是无次梁的双向板 规范要求至少80mm 考虑实际施工质量存在一定问题,建议至少100mm .一般我们都是要做到120mm . 建筑布局上没看懂 为什么一层是粮仓 二层是商铺,还是应该有地下一层?。空间浪费也很严重!建议调整。此外层高未提供!很多都无法判断(没有下载看) 建议还是找个好看的户型用吧 反正都是造 造价差不多的情况下 还是请专业人士设计下吧
回复
cnwheel
2013年11月13日 09:24:19
30楼
codyguo 发表于 2013-11-10 14:40 图纸还有很多亟待改进的地方,比如说粮仓的活载应该最小取到5.0;在模型中,4轴交D轴的小柱要么和其他柱一样 …这两天网络不行,今天才能上,错了过这么热闹的机会,可惜了。感谢乌龙茶版主的土木币及置顶。谢谢您的建议,后面我再改改载荷,屋顶的水箱打算在框架梁上再建一小层,也就只要受力在梁上,太阳能热水器就只有放在屋顶板上了。粮仓是在最下面一层,最下面一层的楼板我打算就建在地面,楼板不放钢筋,不跟梁连接起来。如果3900板厚100不够,弄到120MM不知道行不行?还有因为这个是广厦自动出的配筋图,我没有修改,我打算做铺面的那间房配筋弄双层双向。这样应该可以吧?
回复
cnwheel
2013年11月13日 09:28:07
31楼
du150936 发表于 2013-11-10 14:42 感觉楼主很牛啊,学机械的,竟然会用广厦建模计算,知道荷载取值!看模型里面竟然还考虑到了卫生间降板!佩 …实在难逃过各位的眼睛,我到今年工作刚好满10年:lol,平时主要用AUTOCAD 及UG比较多,机械方面有限元分析用的不多,用的也是UG做有限元分析:lol。各位高抬我了。:lol