我家山区自建房 框架+砖混 两种结构,特殊型地基,求指导建议。回帖有奖励
cnwheel
cnwheel Lv.8
2013年11月09日 17:33:21
只看楼主

本帖最后由 cnwheel 于 2013-11-29 14:16 编辑 帖子1楼为原来的框架结构方案,2楼为新加的砖混结构方案,麻烦指点我也来一个回帖有奖励,每人1土木币,说出自己的建议奖得更多,大家都公认为分析很详细的单独一天的奖励都给他(50土木币,30威望),目的是让大家帮我提提意见。:lol砖混结构方案DWG文件 框架结构方案DWG文件因家乡属于偏远的农村山区,现在大部分的房子还是纯木结构,个人感觉木结构的房子防火太不安全了(家乡村寨烧过几次,虽然隔了10多年,现在想起来还怕怕的),为了家人的安全,今年回去想自己建一个4层

本帖最后由 cnwheel 于 2013-11-29 14:16 编辑

帖子1楼为原来的框架结构方案,2楼为新加的砖混结构方案,麻烦指点

我也来一个回帖有奖励,每人1土木币,说出自己的建议奖得更多,大家都公认为分析很详细的单独一天的奖励都给他(50土木币,30威望),目的是让大家帮我提提意见。:lol

砖混结构方案DWG文件 框架结构方案DWG文件

因家乡属于偏远的农村山区,现在大部分的房子还是纯木结构,个人感觉木结构的房子防火太不安全了(家乡村寨烧过几次,虽然隔了10多年,现在想起来还怕怕的),为了家人的安全,今年回去想自己建一个4层
框架结构 的房子,但我又是学机械的,对建筑根本不懂,农村的泥瓦工水平有限,现在家乡建的一些砖房感觉一点都不安全,索性自己画一个图,麻烦专业人士指点指点。
初步设计为4层为框架结构,按家乡的要求地震设防烈度为6级,按框架高度及跨度框架抗震等级为4级。
因PKPM有点复杂,所以只有用广厦做做。
载荷取值说明:
板载基本上取 恒载1.5KN/M^2,活载2KN/M^2, 卫生间及走道也相应加大了一点。
框架梁上面的墙,外墙为180,内墙为120,砖为粘土砖
即180墙 梁恒载取11.5KN/M,有门及窗时取9KN/M,
内墙120 梁恒载取8KN/M,有门及窗时取7KN/M,
屋面有一处放水箱及太阳能水箱,放水箱处4根梁加了恒载10KN/M,顶部板载全部也加大到恒载5KN/M^2,活载5KN/M^2.

屋面的做法:现浇顶层平面楼板,做天沟,然后在楼板上面架木头,再盖瓦。

先上家乡木结构房子
m1.jpgm2.jpg

地基
c1.jpg

上简单的立面图
l1.jpgl2.jpg

GS16 3D图
01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg

一层平面图 板载 梁载
1p.jpg1l.jpg1b.jpg

二层平面图 板载 梁载
2p.jpg2l.jpg2b.jpg

三层平面图 板载 梁载
3p.jpg3l.jpg3b.jpg

四 层平面图 板载 梁载
4p.jpg4l.jpg4b.jpg

屋面层平面图 板载 梁载
5p.jpg5l.jpg5b.jpg6b.jpg

完整的DWG文件,配筋为广厦16出的配筋图。
DWG文件包含内容如下图:
DWG.jpg

麻烦各位帮忙看看恒载活载加得对不对?

看看配筋图是否可以?(配筋图在DWG文件里)

DWG文件下载






m1.jpg


m2.jpg


c1.jpg


l1.jpg


l2.jpg


01.jpg


02.jpg


03.jpg


04.jpg


05.jpg


06.jpg


07.jpg


1b.jpg


1l.jpg


1p.jpg


2b.jpg


2l.jpg


2p.jpg


3b.jpg


3l.jpg


3p.jpg


4b.jpg


4l.jpg


4p.jpg


5b.jpg


5l.jpg


5p.jpg


6b.jpg


DWG.jpg

c32179c9b39832e4fc08.rar
453 KB
立即下载
eec99d10330e3ade70cd.rar
453 KB
立即下载
548fa6b09b50f9d3049a.rar
553 KB
立即下载
免费打赏
cnwheel
2013年11月13日 09:29:59
32楼
天地不言 发表于 2013-11-12 10:12 粮仓荷载不对吧。楼梯间这样处理?我不是很明白,我只是接触过民建。粮仓荷载我再改改,楼梯间怎么处理好一些?麻烦提提意见。:lol
回复
cnwheel
2013年11月13日 09:34:19
33楼
zyb15023265759 发表于 2013-11-12 10:41 楼主是机械专业,可以用广厦软件把自家房子模型都可以建好计算了,实在是佩服,让我们这些学土木的人丢人丢 …夸得有点过了:lol,哪些地方要调整麻烦提提。:lol
回复
cnwheel
2013年11月13日 09:36:47
34楼
木土土 发表于 2013-11-12 11:25 大板的板厚太薄了,配筋加大些,其他还好吧,毕竟是软件自动生成的图,一般没什么问题,楼主很是给力啊,机 …谢谢建议,板厚我加厚一点,载荷如果大的楼板我全部用双层双向钢筋。
回复
cnwheel
2013年11月13日 09:40:33
35楼
黑毛衣free 发表于 2013-11-12 12:37 楼主威武!以下是小弟拙见地下室开高窗谢谢您的意见,建模的时候我多建了那个位置的斜坡,其实将来放水箱的位置不建斜坡面,水箱放在顶层平楼板上,当然再在上面加4根构造柱及梁。
回复
cnwheel
2013年11月13日 09:47:11
36楼
美wa521de香 发表于 2013-11-12 19:39 楼主好样的,做机械都来搞我们的建筑来了,嘻嘻。。。。本人力学比较差,就不去看你的配筋跟荷载了,只是想 …农村人多,4代同堂,你们懂的:lol。我真想做坡屋顶,但家里施工队直接否决了,说做不了:Q。
回复
cnwheel
2013年11月13日 09:48:49
37楼
x1xqq 发表于 2013-11-12 21:42 搞机械设计的,CAD用的都是三维建模的,专业上也就差建筑结构力学与钢筋混凝土二门课要补一下,能回家去盖 …过奖了。:lol
回复
cnwheel
2013年11月13日 09:49:59
38楼
我本平凡 发表于 2013-11-13 08:28 自己的房屋自己看着办吧:funk:,心里拔凉拔凉的:funk:
回复
cnwheel
2013年11月13日 09:50:47
39楼
思蕴 发表于 2013-11-13 08:44 跟pkpm不一样~楼梯荷载布置不一样~楼梯载荷有什么不同?指点指点:lol
回复
cnwheel
2013年11月13日 09:59:37
40楼
络绎时光 发表于 2013-11-13 09:17 恒荷载取1,5KN对于无找坡的楼屋面 测算只有60MM厚 并且未计入面层厚度的重量 。建议加厚板 尤其是无次梁的双 …谢谢您建议,地基有限,只能建成这样的。1层下面是房粮仓,其他放一些农具及杂物,因为是山区,及山地斜坡,实际上2楼楼面跟马路是同在一个平面上。
回复
handanjiancaich
2013年11月13日 10:55:01
41楼
du150936 发表于 2013-11-10 14:42 感觉楼主很牛啊,学机械的,竟然会用广厦建模计算,知道荷载取值!看模型里面竟然还考虑到了卫生间降板!佩 …感觉楼主很牛啊,学机械的,竟然会用广厦建模计算,知道荷载取值!看模型里面竟然还考虑到了卫生间降板!佩服佩服!
回复

相关推荐

APP内打开