地下室集水坑的设置数量怎么定?
天地浩然
2013年11月10日 12:02:44
只看楼主

现在建筑经常把这个皮球踢给我们,让我们定集水坑的位置数量,一些甲方也经常嫌集水坑的数量多,要减。有地方要求每个防火分区按消防排水能力的一定百分比定集水坑的数量和泵的排水流量,但这往往带来集水坑数量多,体积大,泵大的后果。同行们都是以一个什么标准来定集水坑的数量的?

现在建筑经常把这个皮球踢给我们,让我们定集水坑的位置数量,一些甲方也经常嫌集水坑的数量多,要减。有地方要求每个防火分区按消防排水能力的一定百分比定集水坑的数量和泵的排水流量,但这往往带来集水坑数量多,体积大,泵大的后果。
同行们都是以一个什么标准来定集水坑的数量的?
免费打赏
zcb780607
2016年07月16日 15:06:38
92楼

我们和建筑商量30米左右间隔一个,地库集水坑不光是排消防水,还要排平时冲洗地面的废水
回复
汪二总123
2016年07月17日 13:46:53
93楼
学习一下 学习一下
回复
qinweichun
2016年09月17日 13:09:36
94楼
大概40m一个,保证一个防火分区至少一个坑
回复
co1463450382210
2016年09月18日 15:18:39
95楼
思路是对的 如果甲方嫌多的再改嘛
回复
huanleedoudou
2016年10月11日 15:28:15
96楼
学习了!!!
回复
awsa325
2016年11月02日 10:22:25
97楼
我们这都是建筑定位置 水专业改动 最终结构定下了
回复
awsa325
2016年11月02日 10:23:31
98楼
间距太大 排水沟就会做的太深
回复
一片天1980
2016年11月11日 14:58:40
99楼
路过,学习了