现在建筑经常把这个皮球踢给我们,让我们定集水坑的位置数量,一些甲方也经常嫌集水坑的数量多,要减。有地方要求每个防火分区按消防排水能力的一定百分比定集水坑的数量和泵的排水流量,但这往往带来集水坑数量多,体积大,泵大的后果。同行们都是以一个什么标准来定集水坑的数量的?
现在建筑经常把这个皮球踢给我们,让我们定集水坑的位置数量,一些甲方也经常嫌集水坑的数量多,要减。有地方要求每个防火分区按消防排水能力的一定百分比定集水坑的数量和泵的排水流量,但这往往带来集水坑数量多,体积大,泵大的后果。
同行们都是以一个什么标准来定集水坑的数量的?
102楼
这个每个设计院规定不同。我们小的防火分区做两个,大的和形状很不规则的做两个
回复
103楼
恩恩 看看学习学习
回复
104楼
都看了 、、、、、、、、、貌似还没有定论
回复
105楼
我做设计时一般按照集水坑间距50-60多米设置,集水坑的辐射范围在30-40米左右,对于泵的设置,现在只有,人防的消防排水不小于消防水量80%要求
回复
106楼
本来就是一个没有答案的问题,非要弄出个答案:lol
目前:栓规没有具体规定,只是说消防排水可以与平是排水设施结合起来;倒是人防规范手伸得老长,规定消防排水不小于消防总量的80%。由于是强条,电专业把它设成消防电源,在发生火灾时能与消防灭火同时启动。而大部分车库集水坑排水电专业不会给你消防电源,这样灭火时非消防电源被切断。只能是灾后排水。(因此消防泵房、消防控制室、电专业的变配电必须设置门槛),以防不测。
车库平时是很少用水的,量也不大。卫生间排水就是按秒流量也不大。
如果甲方有钱多设几个,如果成本控制,少设几个。都没问题。
不是答案的答案。
回复
107楼
学习了,谢谢
回复
108楼
谢谢楼主,很好的东西
回复
109楼
感谢分享。学习啦。
回复