地下室集水坑的设置数量怎么定?
天地浩然
2013年11月10日 12:02:44
只看楼主

现在建筑经常把这个皮球踢给我们,让我们定集水坑的位置数量,一些甲方也经常嫌集水坑的数量多,要减。有地方要求每个防火分区按消防排水能力的一定百分比定集水坑的数量和泵的排水流量,但这往往带来集水坑数量多,体积大,泵大的后果。同行们都是以一个什么标准来定集水坑的数量的?

现在建筑经常把这个皮球踢给我们,让我们定集水坑的位置数量,一些甲方也经常嫌集水坑的数量多,要减。有地方要求每个防火分区按消防排水能力的一定百分比定集水坑的数量和泵的排水流量,但这往往带来集水坑数量多,体积大,泵大的后果。
同行们都是以一个什么标准来定集水坑的数量的?
免费打赏
q13871628685
2014年10月24日 11:15:50
62楼

怎么没有高手解答
回复
weibo_1401604472368
2014年11月04日 21:01:23
63楼
罗锅学习一下、、、、
回复
笨的像头猪
2014年11月04日 21:17:20
64楼
我就看看不说话:lol
回复
葳蕤
2014年11月05日 08:58:31
65楼
有几个帖子我都收藏下来了,不错,收获
回复
ryslym
2014年11月05日 10:35:52
66楼
在这里我要说一个事实,发生火灾的时候除了消防用电,其他电源都切掉的,所以请设计师不要说什么消防水量啥啥的,那些和集水坑没有任何关系。消防工况只有消防电梯集水坑有电,其他集水坑都没电。所以我觉得只要在适当的距离、适当的位置、设置适当集水坑就可以了。不要傻不拉几的在车道正中间设集水坑,还傻不拉几放了潜污泵,换个位置很难吗。
回复
zhangyuwei881113
2014年11月05日 15:56:42
67楼
这个还是期待高手解答
回复
loveying0912
2014年11月07日 11:30:09
68楼
消防流量的百分之八十,是集水坑的排水量,可以双泵同时开启,一般一个防火分区在3000到四千之间,一般放置4个坑,每个坑设置25立方米的潜污泵,我说的是一般情况。
回复
qinabochenhong
2014年11月08日 14:34:27
69楼
回答的不错,但是核心问题多大面积放几个坑,怎么放
回复
weibo_1415255797901
2014年11月08日 14:47:02
70楼
:):):):):):):):):):)
回复
jy20075236
2014年11月09日 21:42:20
71楼
中衫子缘 发表于 2014-7-11 10:29 有P道理,地下建筑消防废水的动力都是一级负荷,断不了的。一级非消防 本来就要断~
回复