4层框架结构地梁以下到基础顶面的框架柱轴压比不足,影响大吗?
letmsn1
letmsn1 Lv.8
2013年11月10日 15:32:21
来自于地基基础
只看楼主

4层框架结构地梁以下到基础顶面的框架柱有4个轴压比超限,影响大吗 ?如果施工后是否安全?基础顶面上面的柱子按照一层柱子直接伸下来的 希望各位能够回答下谢谢

4层框架结构地梁以下到基础顶面的框架柱有4个轴压比超限,影响大吗 ?如果施工后是否安全?基础顶面上面的柱子按照一层柱子直接伸下来的 希望各位能够回答下谢谢
免费打赏
清琴一诺
2013年11月11日 09:17:23
12楼

如果超的不多可以用加箍筋的方法,超多了还是加大截面吧。
回复
wudi209177
2013年11月11日 09:20:37
13楼
我做过超过了0.3,没事
回复
林夕一梦
2013年11月11日 09:23:23
14楼
要先搞清楚轴压比超多少,为什么超,然后采取相应的措施。建议楼主下次问问题,把相关信息说清楚,不然只能胡乱猜测。
回复
li556671
2013年11月11日 09:52:09
15楼

很好很强大,拜读后受益匪浅
回复
56459142
2013年11月11日 10:00:08
16楼
应该区分轴压比超限多少和具体原因,加大柱截面和采取一定的提高轴压比限值的构造措施都是可行的
回复
wwbandwxxx
2013年11月11日 10:04:17
17楼
mooncakes163 发表于 2013-11-10 18:17 学习了!可是如果轴压比已经超限很多,还是可以采用箍筋加密的方式么?提高混凝土强度也是一个办法
回复
wwbandwxxx
2013年11月11日 10:05:12
18楼
wudi209177 发表于 2013-11-11 09:20 我做过超过了0.3,没事是没震吧
回复
hejipeng521
2013年11月11日 10:57:06
19楼
地梁层柱轴压比超 主要是因为 剪跨比小于 2 轴压比限制会降低。所以会红。
此时根据概念设计,如果通过加大柱截面,只会加剧剪跨比的减小。
所以这种情况宜 通过箍施工图阶段,筋全高加密 12@100的方法规避短柱超筋。
而不宜加大柱子截面。
回复
被遗忘的记忆
2013年11月11日 11:10:35
20楼
最好还是把柱截面加大1
回复
挪移蛾子
2013年11月11日 11:18:12
21楼
你确定是地梁,不是拉梁。拉梁地面一般接触基础,不接触基础的会产生短柱,短柱箍筋加密