新浇筑混凝土侧压力计算公式该如何确定
fgs1987
fgs1987 Lv.3
2013年11月10日 17:19:00
来自于建筑施工
只看楼主

在《建筑施工模板安全技术规范》中计算公式为F=0.22rct0β1β2v1/2,在《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011中A.0.4条计算公式为F=0.43rct0βv1/4,而在2012版PKPM安全计算中计算公式则为F=0.28rct0βv1/2,这三个公式怎么理解呢?请高手指点,在此先谢过各位。

在《建筑施工模板安全技术规范》中计算公式为F=0.22rct0β1β2v1/2,在《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011中A.0.4条计算公式为F=0.43rct0βv1/4,而在2012版PKPM安全计算中计算公式则为F=0.28rct0βv1/2,这三个公式怎么理解呢?请高手指点,在此先谢过各位。
免费打赏
cof1620308034506
2021年05月06日 21:35:35
2楼
rctoβ2v1/2