工作将近十年了,所接触的砖混结构的墙厚模数大多都是240,370,290.前不久自己思考了一下为什么没有见过200、300厚的砌体结构墙厚呢?翻阅了一些资料,发现我国承重砌体材料早就有了190、290的模数,包括承重多孔砖,承重砌块等。且咨询了建筑专业,他们的节能计算可以不受墙厚控制。那在承载力计算满足的情况下为甚么见不到200、300厚墙的砌体结构呢??不知各位同仁是否做过200、300厚墙的砌体结构,希望大家踊跃发言,辨明真相。有评分哦
工作将近十年了,所接触的砖混结构的墙厚模数大多都是240,370,290.前不久自己思考了一下为什么没有见过200、300厚的砌体结构墙厚呢?翻阅了一些资料,发现我国承重砌体材料早就有了190、290的模数,包括承重多孔砖,承重砌块等。且咨询了建筑专业,他们的节能计算可以不受墙厚控制。那在承载力计算满足的情况下为甚么见不到200、300厚墙的砌体结构呢??
不知各位同仁是否做过200、300厚墙的砌体结构,希望大家踊跃发言,辨明真相。有评分哦
2楼
不同砌体材料的规格是不同的,小型空心砌块和普通烧结砖的模数是不同。你可以找找这方面的资料
回复
3楼
结构老卢 发表于 2013-11-11 14:48 不同砌体材料的规格是不同的,小型空心砌块和普通烧结砖的模数是不同。你可以找找这方面的资料谢谢老卢回复,无论是小型混凝土砌块还是烧结多孔砖、蒸压多孔砖、还有混凝土多孔砖均有190、290规格,这个我已经验证了。一、各本砌体图集中有,二、我也给砖厂和砌块厂打过电话咨询。已经得到了验证,肯定是有的。
回复
4楼
如果是六度区,根本不需要240墙,200mm墙足够了,可以减低成本减少自重。可是就是不明白为什么工程中没有呢??百思不得其解,望各位高手指点迷津。
回复
5楼
六度区或无要求抗震区,三层以下的建筑有砌180承重墙的。
回复
6楼
六度区或无要求抗震区,三层以下的建筑有砌180承重墙的。
回复
7楼
砌体结构大部分都是用的烧结砖,受烧结砖尺寸所限吧,毕竟砌砖混结构的都是穷人,烧结砖相对便宜,呵呵!
回复
8楼
z1030690024 发表于 2013-11-13 16:37 砌体结构大部分都是用的烧结砖,受烧结砖尺寸所限吧,毕竟砌砖混结构的都是穷人,烧结砖相对便宜,呵呵!烧结多孔砖所有的砖厂都有190、290模数的
回复
9楼
好多了,都有啊
回复
10楼
:lol我们公司砌的就是20墙。买的是10*20的水泥砖
回复
11楼
一般跟抗震有关,在就是跟保温有关,还有常见尺寸有关
回复