小电流接地系统一次侧发生单相接地故障时,开口三角电压的计算:如下图所示: 当C相发生接地时,此时 UCD=0 UAD=UA-(-UC) UBD=UB-(-UC) 一次侧的三相电压同样的比例感应到二次侧,所以二次侧开口三角的电压为UAD+UBD+UCD=3U0,向量图如下:1、请问为何图中黄色箭头部分夹角是60度?2、红色箭头部分是如何求出等于3U0的,我好像数学的向量到现在都迷糊了,小弟不才,赐教
小电流接地系统一次侧发生单相接地故障时,开口三角电压的计算:如下图所示:
当C相发生接地时,此时
UCD=0
UAD=UA-(-UC)
UBD=UB-(-UC)
一次侧的三相电压同样的比例感应到二次侧,所以二次侧开口三角的电压为UAD+UBD+UCD=3U0,向量图如下:
1、请问为何图中黄色箭头部分夹角是60度?
2、红色箭头部分是如何求出等于3U0的,我好像数学的向量到现在都迷糊了,小弟不才,赐教
![开口三角.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
12楼
帮楼主顶一下。
回复
13楼
AL-CTB系列电流互感器二次过电压保护器
一、概 述
在电力系统中,电流互感器(CT)应用一次电流的测量与控制,正常工作时互感器二次侧处于近似短路状态,输出电压很低。在运行中如果二次绕组开路或一次绕组流过异常电流(如雷电流、谐振过电流、电容充电电流、电感启动电流等),都会在二次侧产生数千伏甚至上万伏的过电压。这不仅给二次系统绝缘造成危害,还会使互感器过激而烧损,甚至危及运行人员的生命安全。
根据电力系统的实际需求,我公司在第一代保护器的基础上,又开发了具有动作接点输出、自动发光显示、自动闭锁差动保护、动作后具有手动和自动复位功能以及多元组合的各种不同功能的保护器,该产品采用全新的自动控制技术和高可靠性元件,使用寿命长,能可靠动作10万次以上。动作速度快,过载能力强,静态泄漏电流小,可满足各种CT保护的需要。
二、用 途
电流互感器二次过电压保护器主要用于各种CT二次侧的异常过电压保护。保护器固接于CT二次绕组两端,正常运行时泄漏电流极小,呈高阻状态;当CT二次回路开路或一次绕组出现异常过流时,二次绕组产生的过电压使保护器迅速动作将CT二次侧短路,面板上自动显示故障部位,并有无源接点信号输出。故障排除后,按手动复位按钮(或CTB自动复位),电路恢复原状态后又可重新投入正常运行。
接线原理
一般情况下,电流互感器均接在A、B、C三相上,少数接在两相上,个别接在一相上。电流互感器二次绕组接线绝大多数为星形连接,少数为三角形连接。本保护器为二次绕组星形连接,二次绕组A、B、C对应连接在保护器A、B、C接线端子上,A、B、C三相二次中性点(虚地N)连接在保护器的N接线端子上。若只用A、B绕组,C相可以不接线不会影响保护器的正常工作。
AC220V电源直接接在保护器AC220V端子上,一对常开为无源输出端子,供用户根据实际需要使用。
回复
14楼
阅读中。。。。
回复
15楼
在电力系统中,电流互感器(CT)应用一次电流的测量与控制!
回复
16楼
有点莫名其妙
回复
17楼
进来 学习。。。
回复
18楼
路过,学习了。
回复
19楼
很好的资料,值得学习
回复
20楼
公式Ua-(-Uc)啊,反应到相量就是两个相量相加,就是黄色的线,-Uc就是反了个相,当然Uc和Ua夹角120度,等边,所以是30度咯,所以黄线是60度了,120度三角形等边,边长根号3倍的U,所以最长边3倍U