正在做一个污水处理池,9000平方米,地下2.5米,地上1.5米,无顶盖,分为五个两个50米*51米。两个50米*34米和一个51米*20米的,没有顶板,在中间还用布置柱子和梁吗?
正在做一个污水处理池,9000平方米,地下2.5米,地上1.5米,无顶盖,分为五个两个50米*51米。两个50米*34米和一个51米*20米的,没有顶板,在中间还用布置柱子和梁吗?
53楼
不用设缝,施工的时候多设点后浇带就行了,也不需要加框架
回复
54楼
一介书生第二 发表于 2013-11-11 21:38 没有顶板,在中间不用布置柱子和梁,池壁厚度确定及结构计算是否需要考虑一格无水、邻格有水的情况。池体较 …学习了。。。
回复
55楼
这个主要问题是你底板采用的计算方法 按照刚性地基来计算的话结果非非常大 最好用弹性基地梁计算 另一个问题是局部抗浮 大板跨中间没有支撑 非常不容易算过 分封这种尺寸的水处理构筑物还不是很需要 池壁水平方向的钢筋配大点 留两条膨胀加强带 稍微宽点 或者采用引发缝来处理 这是高效沉淀池还是生化池?
回复
56楼
谢谢楼主分享
回复
57楼
yy_yhy 发表于 2013-12-3 16:17 这个主要问题是你底板采用的计算方法 按照刚性地基来计算的话结果非非常大 最好用弹性基地梁计算 另一个问题 …是个基础的物理沉淀池,我们专业负责人要设缝,20米一道
回复
58楼
伸缩缝还是需要的吧
回复
59楼
路过学习下~:)
回复
60楼
不设缝可以,后浇带的话施工工期较长,可能要一直降水,不经济,有人做过用膨胀加强带解决超长问题,大概80米,但是我没有做过这么长的,没有相关经验
回复
61楼
分析还是自己来吧。
回复
63楼
不错的资料啊。
回复