空调冷水(二次泵)图中有以下不妥:
1、分水器与集水器之间不应用蝶阀,而应该用止回阀。
2、冷水补水用定压或膨胀水箱补水一种就够了,两种都用有点浪费。
3、冷水补水也没必要用软化器,后期管理化学药剂处理不可少,除非冷热水共用管道,冬天给锅炉用软化器。
4、冷却水管道上也应该有水流开关或压差开关。
回复
13楼
多个冷却塔之间连接最好有平衡管。
回复
14楼
谢谢楼主了,学习了。
回复
15楼
要是有书本简单介绍就好了!
回复
16楼
学习了,谢谢!
回复
17楼
感谢楼主分享!!!!
回复
18楼
binyang72125 发表于 2013-11-13 15:46 水处理器这玩意早就证明不可用了为什么?能解释一下吗?
回复
19楼
谢谢楼主分享资料!:D:D:D
回复
20楼
hanchuanpu2006 发表于 2013-11-13 21:51 为什么?能解释一下吗?以为安装时有少量投资后期只需要费点电一劳永逸,实际上如果后期不用化学药剂水处理,冷冻机冷凝器照样会结垢,所以这玩意就是一个噱头忽悠人的,化学药剂水处理的钱是不能省的,何必多装一个没有多大作用的玩意呢,现在很多设计院已经不敢推荐使用了。