空调冷水(二次泵)图中有以下不妥:
1、分水器与集水器之间不应用蝶阀,而应该用止回阀。
2、冷水补水用定压或膨胀水箱补水一种就够了,两种都用有点浪费。
3、冷水补水也没必要用软化器,后期管理化学药剂处理不可少,除非冷热水共用管道,冬天给锅炉用软化器。
4、冷却水管道上也应该有水流开关或压差开关。
回复
30楼
谢谢楼主分享
回复
31楼
hanchuanpu2006 发表于 2013-11-13 21:51 为什么?能解释一下吗?因为实际效果不显著,有和没有对水系统影响不大。