请大家看看框架断路器接地保护动作是什么原因
hezutuan
hezutuan Lv.4
2013年11月12日 07:56:06
来自于断路器
只看楼主

两台进线断路器在正常运行都没有问题,但是一台进线断路器在启动风机是接地保护动作跳闸,另一台没有跳闸。数据如下:一号:Ig=882,Ia=1487,Ib=1494,Ic=1490,In=55,二号:Ig=57,Ia=2393,Ib=2433,Ic=2376,In=50,这都是智能控制器记录的最大数据,接地保护整定为1200A,反时限,一号能跳闸是达到了动作值的。为什么电机启动时一号能有那么大的接地电流,而二号就没有呢?

两台进线断路器在正常运行都没有问题,但是一台进线断路器在启动风机是接地保护动作跳闸,另一台没有跳闸。数据如下:
一号:Ig=882,Ia=1487,Ib=1494,Ic=1490,In=55,
二号:Ig=57,Ia=2393,Ib=2433,Ic=2376,In=50,
这都是智能控制器记录的最大数据,接地保护整定为1200A,反时限,一号能跳闸是达到了动作值的。
为什么电机启动时一号能有那么大的接地电流,而二号就没有呢?
请大家说说看法,框架断路器是施耐德的。
免费打赏
nanyangxt
2013年11月12日 11:12:55
2楼
有一种温控动作时候会给主电路一个脉冲,估计就是那个原因吧
回复
青花那个瓷
2013年11月12日 11:20:16
3楼
接地整定1200?第一次见到这样大的数字。:L
回复