请教问题:pkpm柱配筋结果
windpeach1
windpeach1 Lv.3
2007年09月20日 10:48:49
来自于PKPM
只看楼主

我的PKPM柱配筋结果,怎么上层的配筋比下层大

我的PKPM柱配筋结果,怎么上层的配筋比下层大
免费打赏
liuhs0011
2007年09月20日 11:18:30
2楼
很正常呀
每层的抗侧刚度和荷载不一样,当然柱子配筋有变化,上大下小很正常
回复
hgz9908
2009年06月18日 10:12:13
3楼
特殊情况是这样的,一般不会。
回复
user
2009年06月18日 10:22:08
4楼
顶层边柱为大偏心受压,一侧纵筋受拉,配筋主要受弯矩控制,所以纵筋较大。中间层柱一般为小偏心受压,纵筋或全部受压,或部分受拉但应力很小,配筋主要受轴力控制,所以纵筋较小,多为构造配筋。
回复

相关推荐

APP内打开