强电电缆是怎样埋到地下的?你知道么?(施工现场,图文并茂)
zj592162274nihao
2013年11月12日 11:54:46
只看楼主

1.两根铠装电缆从配电房引出,顺着山坡向下,往公寓楼方向走去 2.施工工人在电缆上盖上一排砖,保护电缆 3.强电电缆与弱电线管胜利会师后,一起进入电气检查井,4.电缆从检査井內爬到房子里面,再从房內地面小洞里爬出来 这是国家建筑三级资质企业施工现场,现在又要铺一条新电缆了,有空来看一下工地新图片,并请你提出宝贵意见。

1.png

3.png

1.两根铠装电缆从配电房引出,顺着山坡向下,往公寓楼方向走去

4.png

2.施工工人在电缆上盖上一排砖,保护电缆
5.png

6.png

7.png

8.png

3.强电电缆与弱电线管胜利会师后,一起进入电气检查井,
4.电缆从检査井內爬到房子里面,再从房內地面小洞里爬出来
9.png

10.png
这是国家建筑三级资质企业施工现场,现在又要铺一条新电缆了,有空来看一下工地新图片,并请你提出宝贵意见。

有人说,现场这么做也不对;从图中看,到处水淋的,施工电缆很不便;而且于弱电同管敷设更不对,规范明文规定,不同线路的不能同管敷设,就不讲强、弱电了;再说电缆,本来就怕坚硬的东西磕碰,所以直接用砖盖是不对的,应先铺砂再盖砖,砂的厚度一般设计有规定;再说砖也不是象图中样子盖,应是将砖横着来,而不是顺着电缆盖。

也有人说,施工环境太差。

更有人说,这应该是临时用电的电缆敷设吧,顶多用个一两个月赶紧拆掉!
如果是正式电缆,那么问题多的一大把,没有一个合格的内容!

你怎么看呢??欢迎发表你的看法




1.png


3.png


4.png


5.png


6.png


7.png


8.png


9.png


10.png

免费打赏
wboy8759
2013年11月12日 12:37:47
2楼
这是土八路游击队的干活,稀里哗啦乱搞的!
回复
lingxuct
2013年11月12日 13:39:30
3楼
让人看了会怎样,不堪入目!
回复
学海一帆
2013年11月12日 14:21:15
4楼
这电缆埋得,太差了。
沟里会有水?按照规范,上下各铺100厚细砂,再加保护板。
回复
ray3813
2013年11月12日 15:18:37
5楼
铺设地点居然有一滩水......安全隐患啊.....
回复
wxf1378938
2013年11月12日 15:37:19
6楼
1、高、低压电缆电缆同沟直埋敷设应分层敷设 2、应铺100毫米左右细沙后再盖砖3、若过马路应穿钢管保护4、应埋设电缆标桩。
回复
dvd
2013年11月12日 15:40:20
7楼
确实很不正规。。。。
回复
lucy234
2013年11月12日 16:02:12
8楼
不是很正规,还有些水啊
回复
zhaokaikai
2013年11月12日 19:27:18
9楼
只能说是山寨。。远远算不上奇葩。。当年湖南游击队把我的电缆埋在了雨水沟里。。美其名曰散热好。。难怪湖南人能夺走浙江人的天下。。
回复
_尘世中的尘
2013年11月12日 19:52:49
10楼
这个 不怎么懂 不过看图片感觉不怎么好啊。。
回复
abc_shenhai
2013年11月12日 21:12:08
11楼
:@:@:@:@:@:@
回复