我们这里的消防水泵配备电机为185KW,额定电流328A,使用软启动方式启动,启动后电流一直在420A(出口阀门开启,如出口阀门关闭为415A),后来厂家到现场把软启动数据调整后仍启动电流仍然为410A,重新复位后启动电流正常,但在再次试泵时又出现超电流跳闸,把阀门打开一部分后正常启动,请问出口阀门应该如何调整?