龙的传人
2013年11月13日 14:37:59
来自于中央空调
只看楼主

朋友反应麦克维尔(WHS185.2)机组的低压传感器,在两个月内已经坏了4个。到场检查,面板显示的两个回路的压力都偏高为1200KPA---1600KPA。只有2回路的低压为300KPA左右,将其拆除后其余的压力回复正常。检查2回路低压传感器接线,24V与输出线接反。传感器端的接线是:1脚接24V、2脚接输出、3脚接公共零、4脚空。之后换上新的传感器,两回路高低压显示正常。开机机组运行正常。第二天机组2回路报低压故障,检查面板显示低压无显示,其他压力又为1600KPA,2回路低压又已损坏。维修过程中已更换西门子的温度模块,引线已查。现维修无从入手,跪求各位大师指教。

chenyongyong8
2014年06月17日 13:43:23
2楼
建议更换PLC,价格太贵可以改板
回复
zhu1226063503
2014年06月18日 20:33:54
3楼
现在好了吗? 如何处理的
回复
龙的传人
2014年07月23日 11:49:29
4楼
由于长时间未能将故障解决,该合同项目已丢。
回复
ksjgb8
2014年07月24日 21:04:57
5楼
这个品牌无语
回复
lilang454072590
2014年07月25日 13:31:40
6楼
压力往上设置,在项目保住再说。实在不行换主板,搞成换件工
回复