朋友反应麦克维尔(WHS185.2)机组的低压传感器,在两个月内已经坏了4个。到场检查,面板显示的两个回路的压力都偏高为1200KPA---1600KPA。只有2回路的低压为300KPA左右,将其拆除后其余的压力回复正常。检查2回路低压传感器接线,24V与输出线接反。传感器端的接线是:1脚接24V、2脚接输出、3脚接公共零、4脚空。之后换上新的传感器,两回路高低压显示正常。开机机组运行正常。第二天机组2回路报低压故障,检查面板显示低压无显示,其他压力又为1600KPA,2回路低压又已损坏。维修过程中已更换西门子的温度模块,引线已查。现维修无从入手,跪求各位大师指教。
建议更换PLC,价格太贵可以改板
回复
3楼
现在好了吗? 如何处理的
回复
4楼
由于长时间未能将故障解决,该合同项目已丢。
回复
5楼
这个品牌无语
回复
6楼
压力往上设置,在项目保住再说。实在不行换主板,搞成换件工