低层建筑室内消火栓给水系统的类型
cnmcz1
cnmcz1 Lv.4
2013年11月13日 14:40:56
只看楼主

本帖最后由 温馨的小窝 于 2013-11-14 09:14 编辑 室内消火栓给水系统根据设置水泵和水箱情况,可分为三种类型。 一、无加压泵和水箱的室内消火栓给水系统 当建筑物不太高,室外给水管网的水压和水量任何时候都能满足室内最不利点消火栓在设计水压和水量时,常采用这种无加压泵和水箱的室内消火栓给水系统。同时应保证在火警后5min之内开始启动供水.报警后30S启动。 二、设有水箱的室内消火栓给水系统

本帖最后由 温馨的小窝 于 2013-11-14 09:14 编辑

室内消火栓给水系统根据设置水泵和水箱情况,可分为三种类型。

一、无加压泵和水箱的室内消火栓给水系统
当建筑物不太高,室外给水管网的水压和水量任何时候都能满足室内最不利点消火栓在设计水压和水量时,常采用这种无加压泵和水箱的室内消火栓给水系统。同时应保证在火警后5min之内开始启动供水.报警后30S启动。


二、设有水箱的室内消火栓给水系统
在水压变化较大的城镇或居住区,当生活、生产用水量达到最大时,室外管网不能保证室内最不利点消火栓的水 压和水量,而当生活、生产用水量较小时,室外管网的压力又较大,能向高位水箱补水的情况下,常采用这种设有水箱的室内消火栓给水系统。水箱应储存 10min的消防用水量。

三、设有消防水泵和水箱的室内消火栓给水系统
当室外给水管网的水压和水量经常不能满足室内消火栓给水系统的水压和水量要求,或室外采用消防水池给水系统时,应设置消防水泵加压,同时设置消防水箱,储存10min的消防用水量。


这种消防给水系统,可与生活、生产给水系统共用消防水泵和水箱,此时消防水池应保证供应生活、生产、消防用水的最大秒流量,并应满足室内管网最不利点消火栓的水压。消防水泵启动后,消防用水不得进入水箱(可在水箱出水管上设置单向阀)。


水箱的设置高度应满足室内最不利点消火栓灭火设备的水压,消防水泵的杨程应满足室内最不利点消火栓灭火设备的水压,同时应保证在火警后5min之内开始启动供水,以保证火场供水不中断。


免费打赏
david200901050
2013年11月17日 09:03:34
32楼
学习啦;谢谢
回复
hkgj123
2013年11月17日 09:38:57
33楼
谢谢楼主分享,学习!
回复
mijc512
2013年11月17日 10:08:49
34楼
谢谢分享!!
回复
zxtujianksq
2013年11月17日 13:32:21
35楼
不错的资料,谢谢楼主分享:victory:
回复
lweiwei_2009
2013年11月17日 18:17:46
36楼
谢谢分享
回复
xmf777999
2013年11月18日 03:26:22
37楼
:@:o:(:D:lol:'(
回复
空中飞鸟
2013年11月19日 08:40:28
38楼
第二种做法很多省份不认的。
回复
czb0226
2013年11月19日 09:32:34
39楼
君临天下 发表于 2013-11-13 22:56 同时应保证在火警后5min之内开始启动供水.报警后30S启动。这句话说的相当对
回复
霜happy
2013年11月19日 10:33:39
40楼
看了,赚个币:)
回复
黄亚广2018
2013年11月19日 11:51:18
41楼
谢鞋很不错,,楼主,,,,,
回复

相关推荐

APP内打开