只看楼主

本帖最后由 carlchina 于 2013-11-13 14:54 编辑 1.引入管:从配水平衡和供水可靠考虑,宜从建筑物用水量最大处和不允许断水处引入(用水点分布不均匀时)。 用水点均匀——从建筑中间引入,以缩短管线长度,减小管网水头损失。 条数:一般一条,当不允许断水或消火拴个数大于10个时,2条,且从建筑不同侧引入,同侧引入时,间距大于10m。 防冰防压 室外:冰冻线以下0.2m以下,粘土0.7m以上:室内穿基础,基础下。

本帖最后由 carlchina 于 2013-11-13 14:54 编辑

1.引入管:从配水平衡和供水可靠考虑,宜从建筑物用水量最大处和不允许断水处引入(用水点分布不均匀时)。

用水点均匀——从建筑中间引入,以缩短管线长度,减小管网水头损失。


条数:一般一条,当不允许断水或消火拴个数大于10个时,2条,且从建筑不同侧引入,同侧引入时,间距大于10m。


防冰防压 室外:冰冻线以下0.2m以下,粘土0.7m以上:室内穿基础,基础下。


未标题-1 副本.jpg


2.水表节点:北方——承重墙内;南方——水表井


3.室内给水管网:与建筑性质、外形、结构状况、卫生器具布置及采用的给水方式有关


①力求长度最短,尽可能呈直线走,平行于墙梁柱,照顾美观,考虑施工检修方便。


②干管尽量靠近大用户或不允许间断供水,以保证供水可靠,减少管道转输流量,使大口径管道最短。


③不得敷设在排水间、烟道和风道内,不允许穿过大小便槽、橱窗、壁柜、木装修。


④避开沉降缝,如果必须穿越时,应采取相应的技术措施


⑤车间内给水管道可架空可埋地,架空时,不得妨碍生产操作及交通,不在设备上通过。不允许在遇水会引起爆炸、燃烧或损坏的原料、产品、设备上面布管道。埋地应避开设备基础,避免压坏或震坏。