室内的排烟口和送风口规范明确规定了“送风口的风速不宜大于7m/s;排烟口的风速不宜大于10m/s。”我想问的是室外建筑这块防雨百叶这个地方的风口的风速有没有明确规定?1.防烟风机从室外取风的风口风速是多少?2.排烟风机排烟排向室外的风口风速为多少?希望回答者多多给出设计依据!!!请各位大虾多多指导!
室内的排烟口和送风口规范明确规定了“送风口的风速不宜大于7m/s;排烟口的风速不宜大于10m/s。”我想问的是室外建筑这块防雨百叶这个地方的风口的风速有没有明确规定?1.防烟风机从室外取风的风口风速是多少?2.排烟风机排烟排向室外的风口风速为多少?希望回答者多多给出设计依据!!!请各位大虾多多指导!
12楼
我来看看进展。
回复
13楼
这个在规范上确实没有相关内容。排烟时可以不考虑风速的大小,可相对取大点吧,我师父一般取10左右。
回复
14楼
谢谢楼主分享!
回复
15楼
上面说了这么多我很高兴 ,大家多多参与,2-3米肯定是不对的,我们可以简单算下一般风机风量2W-4W这样的风量按照百叶风口可按遮挡率为50%计很简单风口的截面积就是5.6平方米到11.2平方米,现在无论什么建筑业没开这么大的。通风上说的是5-6米,排烟上只说排烟口和送风口,但这就是一个盲区风口至于风速能不开10是我很关心的问题,有知道的多多说说想法。
回复
16楼
还有人说不变径 ,我觉得这个也是有问题的,不变径的风速我认为就算不设置百叶风速也会超过15了,具体怎么做希望大虾们多多指点
回复
17楼
主要看安装高度,低于1.8米时,要求风速2-3米/秒,高于1.8米时,4-5米/秒,考虑人通过时对人的影响
回复
18楼
新版的采暖规范有
回复
19楼
还不懂排烟方面的知识,正需要向诸位学习!
对于排烟风速,假定真得着火了,排烟肯定是需要的,但风速一旦过高,是否会助火势?
我想无论速度快慢,进与排一定需要一个协调性,这个协调性是满足安全、适用并可行的,不知是否正确?
回复
20楼
guoxing15233411 发表于 2013-11-24 18:55 新版的采暖规范有能具体说说吗?你这么说好像我们都不看规范似地呢?
回复
21楼
09技术措施P56页上面的表格写的很清楚~
回复