本帖最后由 如天果晴 于 2013-11-14 11:37 编辑 一项目,有三台 110KW 的水泵电机(两用一备,不会同时起动),电机选取Y2-315S-4 110KW型, 额定电流201A Kst=6.9 堵转转矩/额定转矩=2.1 (电动机起动转矩 ) 变压器容量为1250KVA,变压器还带其他负荷约600KW,水泵的电缆3*150+70,长度为260m左右。现要确定水泵的起动方式,我参考书籍《工业与民用配电设计手册》第三版 进行了计算,不知计算的对不对,请各位大神帮忙瞧瞧,在此先谢谢了
一项目,有三台
110KW
的水泵电机(两用一备,不会同时起动),电机选取Y2-315S-4 110KW型, 额定电流201A Kst=6.9 堵转转矩/额定转矩=2.1 (电动机起动转矩
)
变压器容量为1250KVA,变压器还带其他负荷约600KW,水泵的电缆3*150+70,长度为260m左右。现要确定水泵的起动方式,我参考书籍《工业与民用配电设计手册》第三版 进行了计算,不知计算的对不对,请各位大神帮忙瞧瞧,在此先谢谢了
先按全压起动计算 参考
P270
页 表格
6-16
"预接负荷的无功功率" 我用的公式正确吗?不是很确定 请一块帮忙瞧瞧