1:现场施工照明使用,总配电箱为分路漏保模式,需单独1个照明的分路漏保吗?(与动力漏保并列) ,现场施工照明直接由总箱供电吗?需要照明二级箱、三级箱吗?2:临时活动房办公用电 和职工宿舍用电,总箱是分路漏保的模式下,如何布置接线。需要二级箱吗?
1:现场施工照明使用,总配电箱为分路漏保模式,需单独1个照明的分路漏保吗?(与动力漏保并列) ,现场施工照明直接由总箱供电吗?需要照明二级箱、三级箱吗?
2:临时活动房办公用电 和职工宿舍用电,总箱是分路漏保的模式下,如何布置接线。需要二级箱吗?
12楼
muyuyao 发表于 2013-11-14 16:29 作业面的照明,其二级箱绝对不能与动力分箱混在一起,应当设置专门的照明二级箱,上级电源来自临电总柜 …多些楼上分享,学习了
回复
13楼
学习学习,感谢分享
回复
14楼
要求动照分离
回复
15楼
:):):):):):):):):):)
回复
16楼
:victory::victory::victory:
回复
17楼
照明与动力分开
回复
18楼
看情况 一般都是动力跟照明分离的
回复
19楼
进来学习一下啦,感觉很不错多久
回复
20楼
提的好问题!
回复
21楼
muyuyao 发表于 2013-11-14 10:32 现场作业面等较危险部位的照明,必须与动力回路分离!分路漏保模式时,作业面照明回路从临电总柜单独回 …回答的很标准!:)
回复