请问,现在将做一个地下车库的电气设计,带人防工程,但具体我不负责人防部分的设计。这是一个两层地下车库,单层建筑面积10000平方米左右,原来有设计过单层的地下车库。双层地下车库在设计时,有需要特别注意的地方吗?

请问,现在将做一个地下车库的电气设计,带人防工程,但具体我不负责人防部分的设计。这是一个两层地下车库,单层建筑面积10000平方米左右,原来有设计过单层的地下车库。双层地下车库在设计时,有需要特别注意的地方吗?
免费打赏
开心老爸
2013年11月16日 11:08:17
12楼
没啥特别的,就是变电所不能放在最下面的地下车库
回复
roooocky
2013年11月16日 12:47:32
13楼
消防电分支线路切忌跨越防火分区
回复
禾九一
2013年11月17日 17:15:35
14楼
请问一下大家消防布置火灾探测器时,梁高应当怎么处理?
回复
y806099267
2013年11月17日 17:21:50
15楼
禾九一 发表于 2013-11-17 17:15 请问一下大家消防布置火灾探测器时,梁高应当怎么处理?离开梁远一点就好了
回复
y806099267
2013年11月14日 10:53:02
16楼
变配电站绝对不可以在地下二层、也不知道你们设计的人防工程是什么级别的、对于普通常5、6及平战结合的人防工程参照07FD图集和GB50038人防设计规范就行、一般情况下穿过人防墙的电缆预留管不宜太大、但是穿线管的数量必须满足一个套管一根电缆、穿越防护密闭墙及密闭墙的一切管线都必须在墙两侧加密闭接线盒(大于3mm钢板制作) 人防出入口部外的照明回路应该和人防内部的照明回路分开布置、人防区的动力设备布置也同样要单独设置配电线路等等-具体的人防要求可以咨询你们当地的人防办、(个人认为人防站的规矩大于图集的要求和设计的规范要求)、希望我提到的对你有一定的帮助
回复
liliyongjing
2013年11月18日 07:53:28
17楼
路过学习了,分享下
回复
fchdzh
2013年11月18日 10:18:44
18楼
我是一个新手,十分感谢楼主在百忙之中上传资料,学习一下
回复
电气老孙
2013年11月18日 16:52:04
19楼
禾九一 发表于 2013-11-17 17:15 请问一下大家消防布置火灾探测器时,梁高应当怎么处理?参照GB50116-98(2014年5月1日之后用2013)附录B和附录C,小于200的梁不考虑梁高影响,大于600mm高度的梁每个梁间区域至少需要一个探测器(即使梁间区域面积很小),200-600之间的梁根据附录C确定每个探测器可以保护几个梁间区域。经验来说如果是负一层车库顶板梁,上方有1.2-1.5米覆土,即使次梁都要大于600了,所以一般负一层车库的探测器要比负二层车库密集的多
回复
wjy159753
2013年11月23日 08:11:17
20楼
顶起这个帖子啊
回复
tzdq12138
2014年10月11日 10:21:59
21楼
有没有地下车库的相关规范啊,好心人发下啊