水泵变频工作时,控制柜上的电流表没有读数,这种情况正常吗?
hjb3250
hjb3250 Lv.7
2013年11月14日 11:30:17
只看楼主

工地新建水泵房,4台水泵,上海连成125GDL100-20×3,功率30KW,变频器ACS510,水泵变频工作时,变频器显示23HZ,电流表没有读数,打电话问售后,说是电流很小,电流表就没有读数,手动启动泵时电流表有读数。请问这现象是正常的吗。

工地新建水泵房,4台水泵,上海连成125GDL100-20×3,功率30KW,变频器ACS510,水泵变频工作时,变频器显示23HZ,电流表没有读数,打电话问售后,说是电流很小,电流表就没有读数,手动启动泵时电流表有读数。请问这现象是正常的吗。
免费打赏
hbliuwei123
2013年11月15日 13:34:17
2楼
你可以去找一块钳型电流表来测一下电流。
回复
qq_1415028325469
2014年11月04日 00:07:51
3楼
谢谢楼主分享,看一看,参考学习学习!