本帖最后由 tangyong11 于 2013-11-14 11:54 编辑 我所在的公司每年都要更换好几把刀闸,大小都有,从400A-300A都有,型号是HD13BX的,正常情况下一般是比室温高十几度,当温度慢慢上升时用不了多长时间就不行了,我总结了一下,如果运行时电流稳定的话此刀闸不易发热,但如果电流经常波动时则易出现发热现象,换下的刀闸打开动静触头会发现一条烧痕。(没有超过额定电流运行,至少有30%的裕量。)
本帖最后由 tangyong11 于 2013-11-14 11:54 编辑
我所在的公司每年都要更换好几把刀闸,大小都有,从400A-300A都有,型号是HD13BX的,正常情况下一般是比室温高十几度,当温度慢慢上升时用不了多长时间就不行了,我总结了一下,如果运行时电流稳定的话此刀闸不易发热,但如果电流经常波动时则易出现发热现象,换下的刀闸打开动静触头会发现一条烧痕。(没有超过额定电流运行,至少有30%的裕量。)
请教各位朋友,经常出现这样的情况是什么原因造成的,难道国内的刀闸都不行?还是和环境也有关系,如果说环境的话,为什么只要电流不波动的话根本不会发热,你们那里有没有这种情况,此种刀闸如何保养!
22楼
是不是动静触头接触面积不够呀?检修时注意以下几点:1刀闸的操作机构是否灵活轻便。2三相触头接触深度是否一致。3触头出现烧灼痕迹时,可用细砂纸研磨烧痕,涂抹导电脂或凡士林后适当加大压力钢板的压力。如果如你所说每年换几组,可以考虑加大一级刀闸容量。
回复
23楼
现在的刀闸质量实在不敢恭维
回复
24楼
本帖最后由 henanqicha 于 2013-11-15 21:16 编辑 tangyong11 发表于 2013-11-15 19:38 谢谢你的回复。1.我用的是HD13BX型的,国内通用型号的,国外品牌没有这种型号的。2,运行中出现高温, …楼主的说明俺越看越糊涂~~俺的详细回复,您没有详细看啊!:lol第三条:您说的:“红外线测温松”是什么东东?第五条:您说的:“离心电机的食不使用”是什么东东?
回复
25楼
按照《设备操作规程》要求,如果此类刀闸作为隔离开关使用,它的接触面上一般不会产生烧蚀痕迹。
因为它在正确操作的程序下,后级没有负载,不可能产生电流烧蚀;
其在低压使用环境条件下,也不可能有电压电弧烧蚀的状态出现。
除非是违规操作的情况下,才有可能出现烧蚀线。:lol
回复
26楼
chl15362033889 发表于 2013-11-15 20:42 现在的刀闸质量实在不敢恭维有同感!国外品牌没有同型号的产品,国内的我用了好几家了。
回复
27楼
楼上有几位的意见很有见解,俺赞成。:victory:
常用低频低压电路的谐波问题,也是一门功课。
常用三相异步电动机的启动、调速和运行,更是一门学问。
如果拿简单的理论,来套用复杂的故障现象,俺肯定会犯错误。:L
回复
28楼
变压器出线的总刀闸(3000A)和分支馈线刀闸(1000A,600A,400A)都换过,并不是同一个分支出线, 我有三台1250KVA的变压器。每个总刀闸都换过,有的换过两次,频率大概一年一次。
回复
29楼
wrx__2007 发表于 2013-11-15 20:42 是不是动静触头接触面积不够呀?检修时注意以下几点:1刀闸的操作机构是否灵活轻便。2三相触头接触深度是否 …呵呵!您的见解俺很佩服!触头除杂不能用砂纸,只能用锉刀,这是一条规范哦~~:lol
回复
30楼
henanqicha 发表于 2013-11-15 21:22 按照《设备操作规程》要求,如果此类刀闸作为隔离开关使用,它的接触面上一般不会产生烧蚀痕迹。因为它 …从更换下来的刀闸来看,确有一条烧蚀线啊,刀闸下面就是出线开关(万能式断路器或者塑壳开关)所带的负荷全部为三相异步电动机!
回复
31楼
tangyong11 发表于 2013-11-15 21:29 变压器出线的总刀闸(3000A)和分支馈线刀闸(1000A,600A,400A)都换过,并不是同一个分支出线, 我有三台 …能不能把您的那个出线端现场,照一张图片传上来,俺们大家开个眼呢?:lol1250kva的变压器,如果是正常的Y/Yo-12接线方式出线,它的次级电流是1803A,这肯定没错。它的这些电流,依靠一台3000A的刀闸来隔离输出,这似乎也没问题。
回复