像这种大跨人防板你们一般加大板厚,还是加次梁呢 ,在主楼里面的板
像这种大跨人防板你们一般加大板厚,还是加次梁呢 ,在主楼里面的板
12楼
加大板厚做大板,300mm厚应该能过
回复
13楼
cf1991012 发表于 2013-11-14 13:41 怎么可以200厚 难道审图不提么 你看人防规范3.8.3条 上部建筑范围内的人防地下室顶板应采用防水混凝土 …规范规定的有问题,这是建筑规范规定的,建筑图纸不标板厚。结构规范里没有规定。250厚,审图在哪个专业提呀?
回复
14楼
上次做个8*8的,室内填土450,用了250的板厚,做了次梁,被老板骂了,说做300的板就不用次梁了。。。
回复